| Aimants des portes coupe-feu | |
|
|
Auteur | Message |
---|
Oxiane ****
Nombre de messages : 2080 Date d'inscription : 23/08/2021
| Sujet: Aimants des portes coupe-feu Jeu 9 Fév 2023 - 8:41 | |
| Bonjour, J'hésite sur les limites à donner à un agent concernant ce point de la sécurité d'un ERP : existe-t-il une marge d'intervention sur le boitier aimanté d'une porte coupe-feu, et si oui jusqu'où s'étend cette limite ? Exemples : 1/ le boitier est de travers, il faut le remettre droit : agent du lycée ou société de maintenance agréée ? 2/ les fils sont mal branchés, il faut ouvrir le boitier pour rétablir le branchement : agent du lycée ou société de maintenance agréée ?
Merci pour vos avis éclairés. | |
|
| |
Xena *******
Nombre de messages : 8820 Age : 56 Localisation : Forteresse royale Date d'inscription : 24/01/2020
| Sujet: Re: Aimants des portes coupe-feu Jeu 9 Fév 2023 - 8:48 | |
| - Oxiane Recouvreur a écrit:
- Bonjour,
J'hésite sur les limites à donner à un agent concernant ce point de la sécurité d'un ERP : existe-t-il une marge d'intervention sur le boitier aimanté d'une porte coupe-feu, et si oui jusqu'où s'étend cette limite ? Exemples : 1/ le boitier est de travers, il faut le remettre droit : agent du lycée ou société de maintenance agréée ? 2/ les fils sont mal branchés, il faut ouvrir le boitier pour rétablir le branchement : agent du lycée ou société de maintenance agréée ?
Merci pour vos avis éclairés. Toutes les ventouses peuvent être réparées par l'agent du lycée. Les petites réparations électriques peuvent aussi être faites par l'OP normalement. | |
|
| |
Oxiane ****
Nombre de messages : 2080 Date d'inscription : 23/08/2021
| Sujet: Re: Aimants des portes coupe-feu Jeu 9 Fév 2023 - 9:03 | |
| Pour le boitier de travers, je laisserais faire. Pour le branchement de fils, j'aurais tendance à laisser faire aussi en m'appuyant sur le critère suivant : la remise en marche du bousin ne déclenche aucun signalement au niveau de la centrale. Si on peut estimer que c'est suffisant comme critère et considérer que le système est opérationnel, alors ok. | |
|
| |
Xena *******
Nombre de messages : 8820 Age : 56 Localisation : Forteresse royale Date d'inscription : 24/01/2020
| Sujet: Re: Aimants des portes coupe-feu Jeu 9 Fév 2023 - 9:15 | |
| Chez moi c'est le contrôleur du système qui demande à ce que l'OP prenne en charge ces opérations... C'est pour cela que je t'en parle. Il n'y a que la maintenance plus structurelle qui soit faite par le constructeur/concepteur. | |
|
| |
Bozinchu Veille JO
Nombre de messages : 22125 Age : 55 Localisation : Bastia Date d'inscription : 23/11/2006
| Sujet: Re: Aimants des portes coupe-feu Jeu 9 Fév 2023 - 9:22 | |
| on est dans de la maintenance en interne... Les organismes de contrôle ne font que du contrôle... _________________ Il ne faut jamais juger les gens sur leurs fréquentations : Judas par exemple avait des amis irréprochables
Cherche et tu trouveras Luc, Chap. 11: «…Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve ».
VOTEZ POUR MOI
| |
|
| |
Oxiane ****
Nombre de messages : 2080 Date d'inscription : 23/08/2021
| Sujet: Re: Aimants des portes coupe-feu Jeu 9 Fév 2023 - 10:00 | |
| - Bozinchu a écrit:
- on est dans de la maintenance en interne...
Les organismes de contrôle ne font que du contrôle...
Oui Boz mais je distingue maintenant le contrôle (veritas/drekra et alii) de la maintenance (prestataire spécialisé et/ou installateur du dispositif). Faut pas croire, on apprend beaucoup en vous lisant ici. | |
|
| |
Bozinchu Veille JO
Nombre de messages : 22125 Age : 55 Localisation : Bastia Date d'inscription : 23/11/2006
| Sujet: Re: Aimants des portes coupe-feu Jeu 9 Fév 2023 - 10:15 | |
| Je n'ai pas dit le contraire... Tu peux toujours prendre une société avec un contrat.. Il faut voir la taille de l'établissement et le coût.. Mais sur ce genre d'interventions, il est souvent préférable d'agir en interne. Même si les prestataires vantent la qualité de leurs contrats... _________________ Il ne faut jamais juger les gens sur leurs fréquentations : Judas par exemple avait des amis irréprochables
Cherche et tu trouveras Luc, Chap. 11: «…Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve ».
VOTEZ POUR MOI
| |
|
| |
Oxiane ****
Nombre de messages : 2080 Date d'inscription : 23/08/2021
| Sujet: Re: Aimants des portes coupe-feu Jeu 9 Fév 2023 - 10:55 | |
| Merci pour vos retours. J'en retiens qu'on peut se passer de l'intervention d'un spécialiste dont le travail n'apporte pas de plus-value concernant le bon fonctionnement du système, les vérifications internes pour ce type de tâches suffisent. Depuis que nous avons un agent de maintenance électricien de formation je flippe à l'idée qu'il s'ingénie à tout bricoler en mode "fait maison". C'est bien d'avoir un connaisseur, mais il y a quand même un ou deux petits inconvénients s'il est hyperactif. | |
|
| |
volcan Modérateur
Nombre de messages : 21439 Date d'inscription : 15/12/2012
| Sujet: Re: Aimants des portes coupe-feu Jeu 9 Fév 2023 - 10:55 | |
| - Oxiane Recouvreur a écrit:
- Bonjour,
J'hésite sur les limites à donner à un agent concernant ce point de la sécurité d'un ERP : existe-t-il une marge d'intervention sur le boitier aimanté d'une porte coupe-feu, et si oui jusqu'où s'étend cette limite ? Exemples : 1/ le boitier est de travers, il faut le remettre droit : agent du lycée ou société de maintenance agréée ? 2/ les fils sont mal branchés, il faut ouvrir le boitier pour rétablir le branchement : agent du lycée ou société de maintenance agréée ?
Mes OP ont toujours réalisés ces opérations. _________________ Ce métier a failli avoir ma peau. Un conseil à ceux qui envisageraient de le faire : fuyez !
| |
|
| |
Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Aimants des portes coupe-feu | |
| |
|
| |
| Aimants des portes coupe-feu | |
|