| cylindre du local tgbt sur organigramme? | |
|
+6danidf Walking Dead Tavi lou Pastou Ed N@n@rd (Volcan) magellan 10 participants |
Auteur | Message |
---|
magellan .
Nombre de messages : 91 Date d'inscription : 26/11/2016
| Sujet: cylindre du local tgbt sur organigramme? Mar 8 Jan 2019 - 7:15 | |
| Bonjour, Nous sommes en train de terminer la pose d'un nouvel organigramme dans mon établissement. J'avais prévu un cylindre identique aux autres locaux techniques à poser sur la porte du local tgbt mais ne l'ai pas (encore) posé car le doute m'assaille. Est il en effet judicieux et même autorisé de poser un banal cylindre de local technique sur une porte d'un local aussi sensible que le tgbt? N'est il pas preferable de poser un cylindre specifique (hors organigramme ou seulement ouvrable par le passe general)? | |
|
| |
N@n@rd (Volcan) Modérateur
Nombre de messages : 21463 Date d'inscription : 15/12/2012
| Sujet: Re: cylindre du local tgbt sur organigramme? Mar 8 Jan 2019 - 8:18 | |
| Le problème est de savoir qui aura besoin d'accéder - même à titre exceptionnel - à ce local ; et donc à qui on donnera cette clé ou si on utilise un passe partiel ? _________________ Ce métier a failli avoir ma peau. Un conseil à ceux qui envisageraient de le faire : fuyez !
| |
|
| |
Ed ***
Nombre de messages : 1165 Localisation : dans les virolos Date d'inscription : 21/11/2006
| Sujet: Re: cylindre du local tgbt sur organigramme? Mar 8 Jan 2019 - 9:48 | |
| Pour moi, seules des personnes habilitées sont autorisées à entrer dans ce local.
Il faut également s'assurer qu'un technicien du réseau puisse intervenir avec ses passes, donc il me semble qu'il faut que la porte soit équipée d'une serrure spécifique :
http://www.serrurerie.info/cles-serrure/cles-deny-fontaine/clef-deny
Après ça a peut être changé | |
|
| |
Tavi lou Pastou ****
Nombre de messages : 2821 Localisation : Cabane de l'Estive Date d'inscription : 31/03/2006
| Sujet: Re: cylindre du local tgbt sur organigramme? Mar 8 Jan 2019 - 10:36 | |
| Mais le TGBT n'est pas un transfo EDF nécessitant une clé spécifique.
Chez moi, tous les locaux techniques (hors ménage) et le TGBT ont le même cylindre et ne sont accessibles qu'aux personnes disposant du passe général (direction, agent de maintenance). Si une entreprise extérieure doit intervenir, je peux ne prêter que la clé de ce cylindre pour qu'elle n'ait pas accès aux autres locaux. | |
|
| |
Walking Dead ****
Nombre de messages : 2013 Age : 47 Localisation : Ile de France Date d'inscription : 22/07/2009
| Sujet: Re: cylindre du local tgbt sur organigramme? Mar 8 Jan 2019 - 12:41 | |
| Ce local est sur mon Organigramme. Seul les PG peuvent l'ouvrir (donc on est peu nombreux). Sa clef peut aussi l'ouvrir et on peut la prêter sur demande aux personnes habilités | |
|
| |
danidf **
Nombre de messages : 464 Date d'inscription : 29/01/2016
| |
| |
oxide **
Nombre de messages : 409 Date d'inscription : 16/12/2008
| Sujet: Re: cylindre du local tgbt sur organigramme? Jeu 10 Jan 2019 - 9:20 | |
| Les locaux de service électrique sont les locaux renfermant des matériels électriques et dont l'accès est réservé aux personnes qualifiées, chargées de l'entretien et de la surveillance des matériels. | |
|
| |
Tavi lou Pastou ****
Nombre de messages : 2821 Localisation : Cabane de l'Estive Date d'inscription : 31/03/2006
| Sujet: Re: cylindre du local tgbt sur organigramme? Jeu 10 Jan 2019 - 11:34 | |
| - oxide a écrit:
- Les locaux de service électrique sont les locaux renfermant des matériels électriques et dont l'accès est réservé aux personnes qualifiées, chargées de l'entretien et de la surveillance des matériels.
Je ne sais pas pour vous, mais je me considère sans aucun doute, de par mes fonctions et mes compétences, comme une personne qualifiée pour accéder au TGBT et : - réenclencher le disjoncteur du CDI, parce que l'agent de maintenance a fini sa journée - reprogrammer l'éclairage automatique, parce que l'agent de maintenance n'y comprend rien - remettre à l'heure la sonnerie de fin de cours parce que l'agent de maintenance n'y entend goutte - relancer le serveur planté - relancer la box internet plantée - brasser une prise réseau, parce que l'agent de maintenance n'y entrave que dalle - régler le volume de la sonnerie, parce que les enseignants font semblant de ne rien entendre dans la salle des profs à la fin de la récré - diffuser le message national d'alerte sur la sono (au péril de ma vie quand ça arrivera pour de vrai) - accompagner l'entreprise machin - etc. | |
|
| |
Ed ***
Nombre de messages : 1165 Localisation : dans les virolos Date d'inscription : 21/11/2006
| Sujet: Re: cylindre du local tgbt sur organigramme? Jeu 10 Jan 2019 - 11:59 | |
| - Tavi lou Pastou a écrit:
- reprogrammer l'éclairage automatique, parce que l'agent de maintenance n'y comprend rien - remettre à l'heure la sonnerie de fin de cours parce que l'agent de maintenance n'y entend goutte - relancer le serveur planté - relancer la box internet plantée - brasser une prise réseau, parce que l'agent de maintenance n'y entrave que dalle - régler le volume de la sonnerie, parce que les enseignants font semblant de ne rien entendre dans la salle des profs à la fin de la récré - diffuser le message national d'alerte sur la sono (au péril de ma vie quand ça arrivera pour de vrai) - accompagner l'entreprise machin - etc. Cela n'a rien à voir avec de l'électricité. Peut-être que ces équipements se trouvent dans le local du tableau général basse tension, mais ce que tu décris ne correspond pas à des opérations de maintenance électrique. Les interventions sur ce tableau ne peuvent être effectuées que par des personnes dûment habilitées (voir la description de ces habilitations qui répertorient les opérations possibles par niveau : BR, B0, B1 etc). Dans mon établissement, il y a même un bouclage réseau haute tension, aucun personnel ne détient l'habilitation nécessaire ne serait-ce que pour pénétrer dans le local. Relancer un disjoncteur, tout le monde peut le faire mais ce n'est pas une bonne chose. Un disjoncteur ne saute pas sans raison et seule un électricien (c'est bien pour cela que les agents techniques passent les habilitations) peut la trouver, la régler et éviter que cela ne se reproduise. Les armoires électriques sont normalement fermées à clef et accessibles via les passes (405/455) de sorte justement que les disjoncteurs ne puissent être réenclenchés de manière "sauvage". | |
|
| |
Tavi lou Pastou ****
Nombre de messages : 2821 Localisation : Cabane de l'Estive Date d'inscription : 31/03/2006
| Sujet: Re: cylindre du local tgbt sur organigramme? Jeu 10 Jan 2019 - 12:12 | |
| - Ed a écrit:
- Cela n'a rien à voir avec de l'électricité.
Je n'ai pas prétendu qu'il s'agissait d'interventions sur les installations électriques, je réagissais simplement au message précédant mentionnant "l'accès aux locaux renfermant des matériels électriques", or on peut trouver d'autres types d'équipements dans de nombreux TGBT (serveurs, baies de brassage, sono...). | |
|
| |
oxide **
Nombre de messages : 409 Date d'inscription : 16/12/2008
| Sujet: Re: cylindre du local tgbt sur organigramme? Jeu 10 Jan 2019 - 17:15 | |
| "Les locaux de service électrique sont les locaux renfermant des matériels électriques et dont l'accès est réservé aux personnes qualifiées, chargées de l'entretien et de la surveillance des matériels." - C'est la réglementation qui le dit ! (article EL 5 du réglement de sécurité) - Pour moi une personne qualifiée, c'est une personne qui dispose d'une qualification donc a priori d'un diplôme dans le domaine bonne soirée | |
|
| |
L'intendant zonard Animateur Greta
Nombre de messages : 23862 Age : 19 Localisation : Entre la ZUP et la rocade Date d'inscription : 09/06/2006
| Sujet: Re: cylindre du local tgbt sur organigramme? Jeu 10 Jan 2019 - 17:44 | |
| Ce qu'il faut bien noter, c'est de distinguer le transformateur HT, qui a besoin d'une clé spécifique au réseau de distribution d'électricité, et le TGBT, qui est un équipement interne. On doit à la fois sécuriser le TGBT pour empêcher que n'importe qui n'y divague, mais aussi le rendre aisément accessible pour toute intervention.
Les organigrammes bien pensés comprennent une variure "locaux techniques" avec la chaufferie, l'accès aux sous-sols et aux toits, ce genre de choses. Le TGBT en fait partie. Pour que les astreintes et autres services de permanence de vacances aient du sens, le PG remis aux personnels logés par NAS doit donner l'accès à ces locaux techniques, de manière à accompagner un technicien habilité.
Mais le mieux, c'est quand même les serrures électroniques, on est en 2019 bon sang ! C'est un poil plus cher que la mécanique, mais si l'on prend en considération les changements d'usage inévitables dans l'année suivant la livraison d'un site d'enseignement, on a vite rattrapé le montant avec la souplesse des appareils électroniques que l'on reconfigure à volonté. Sans même parler des allumettes et de la colle, des clés perdues qui donnent l'accès à des petits vilains, etc. | |
|
| |
danidf **
Nombre de messages : 464 Date d'inscription : 29/01/2016
| Sujet: Re: cylindre du local tgbt sur organigramme? Ven 11 Jan 2019 - 8:21 | |
| - Tavi lou Pastou a écrit:
- Ed a écrit:
- Cela n'a rien à voir avec de l'électricité.
Je n'ai pas prétendu qu'il s'agissait d'interventions sur les installations électriques, je réagissais simplement au message précédant mentionnant "l'accès aux locaux renfermant des matériels électriques", or on peut trouver d'autres types d'équipements dans de nombreux TGBT (serveurs, baies de brassage, sono...). Détenez vous une habilitation électrique signée de votre chef d'établissement ? | |
|
| |
Tavi lou Pastou ****
Nombre de messages : 2821 Localisation : Cabane de l'Estive Date d'inscription : 31/03/2006
| Sujet: Re: cylindre du local tgbt sur organigramme? Ven 11 Jan 2019 - 8:56 | |
| - danidf a écrit:
- Détenez vous une habilitation électrique signée de votre chef d'établissement ?
Non, et je reconnais que c'est en contradiction avec le code du travail. Concrètement, il y a une procédure prévue pour qu'un CE puisse signer une habilitation B0 ? | |
|
| |
danidf **
Nombre de messages : 464 Date d'inscription : 29/01/2016
| Sujet: Re: cylindre du local tgbt sur organigramme? Ven 11 Jan 2019 - 13:14 | |
| La formation a pour but, d'expliquer les risques liés aux installations électriques et plus, suivant le type d'habilitation. La formation relative à l'habilitation électrique est réalisée soit par un organisme (comme APAVE, etc..) ou soit par une personne qualifiée. Au vu du test, l'organisme propose au chef d'établissement les personnes à habiliter et ce dernier décide en son âme et conscience, les personnes qu'il doit habiliter... | |
|
| |
RETU *******
Nombre de messages : 7076 Date d'inscription : 20/06/2012
| Sujet: Re: cylindre du local tgbt sur organigramme? Ven 11 Jan 2019 - 13:49 | |
| Formellement c'est l'employeur qui habilite un agent envers le risque électrique, je doute que le rectorat autorise un gestionnaire à accéder à des installations électriques.
| |
|
| |
L'intendant zonard Animateur Greta
Nombre de messages : 23862 Age : 19 Localisation : Entre la ZUP et la rocade Date d'inscription : 09/06/2006
| Sujet: Re: cylindre du local tgbt sur organigramme? Ven 11 Jan 2019 - 13:54 | |
| - RETU a écrit:
Formellement c'est l'employeur qui habilite un agent envers le risque électrique, je doute que le rectorat autorise un gestionnaire à accéder à des installations électriques. Habin m. alors, j'ai branché ma nouvelle imprimante la semaine dernière, et sans habilitation B0 je n'en avais pas le droit. | |
|
| |
RETU *******
Nombre de messages : 7076 Date d'inscription : 20/06/2012
| Sujet: Re: cylindre du local tgbt sur organigramme? Ven 11 Jan 2019 - 14:03 | |
| Tu ne viendras pas te plaindre si il y a un bourrage ! | |
|
| |
BASHAR ***
Nombre de messages : 1225 Localisation : Artense Date d'inscription : 22/03/2007
| Sujet: Re: cylindre du local tgbt sur organigramme? Ven 11 Jan 2019 - 14:22 | |
| En Auvergne notre Rectorat a prévu d'organiser des formations dans ce sens pour les personnels Etat, donc les gestionnaires pourront s'y inscrire. | |
|
| |
Tavi lou Pastou ****
Nombre de messages : 2821 Localisation : Cabane de l'Estive Date d'inscription : 31/03/2006
| Sujet: Re: cylindre du local tgbt sur organigramme? Ven 11 Jan 2019 - 14:48 | |
| J'ai lu dans l'article R4544-2 du code du travail qu' "on entend par opérations effectuées dans le voisinage d'installations électriques les opérations d'ordre électrique et non électrique effectuées dans une zone définie autour de pièces nues sous tension". J'ai lu également qu'il y a pièces nues sous tension lorsque les pièces sous tension ont un IP < IP 2X (donc non protégées contre l’introduction d'objets ∅> 12,5mm)".
Que je sache, un tableau électrique en bon état ne laisse pas apparaitre de pièces nues sous tension (et n'est pas plus dangereux que le tableau électrique de son logement, que l'on croise pourtant bien souvent)...
J'en déduis, peut être à tort, qu'entrer dans un TGBT aux normes ne nécessite pas d'habilitation particulière... | |
|
| |
oxide **
Nombre de messages : 409 Date d'inscription : 16/12/2008
| Sujet: Re: cylindre du local tgbt sur organigramme? Ven 11 Jan 2019 - 17:45 | |
| je partage totalement l'analyse du risque néanmoins une habilitation semble en toute rigueur nécessaire pour :
=> réenclencher le disjoncteur du CDI, parce que l'agent de maintenance a fini sa journée" nécessite une habilitation de type BE manoeuvre => accéder sans surveillance aux locaux et emplacements d’accès réservé aux électriciens.
Art. R. 4544-3. La définition des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ainsi que les modalités recommandées pour leur exécution figurent dans les normes homologuées => NFC 18510
norme NFC 18510 Paragraphe 5-1-3 Dans le cadre du présent document, l’habilitation est obligatoire pour : - effectuer toutes opérations sur des ouvrages ou des installations électriques ou dans leur voisinage ; => Manoeuvre citée plus haut - surveiller les opérations sur des ouvrages ou des installations électriques ou dans leur voisinage ; - accéder sans surveillance aux locaux et emplacements d’accès réservé aux électriciens. | |
|
| |
danidf **
Nombre de messages : 464 Date d'inscription : 29/01/2016
| Sujet: Re: cylindre du local tgbt sur organigramme? Ven 11 Jan 2019 - 21:23 | |
| - RETU a écrit:
Formellement c'est l'employeur qui habilite un agent envers le risque électrique, je doute que le rectorat autorise un gestionnaire à accéder à des installations électriques. C'est le chef d'établissement qui habilite les agents et non le rectorat. Et pourquoi l'adjoint gestionnaire ne pourrait il pas détenir une habilitation électrique ? - Tavi lou Pastou a écrit:
- J'ai lu dans l'article R4544-2 du code du travail qu' "on entend par opérations effectuées dans le voisinage d'installations électriques les opérations d'ordre électrique et non électrique effectuées dans une zone définie autour de pièces nues sous tension". J'ai lu également qu'il y a pièces nues sous tension lorsque les pièces sous tension ont un IP < IP 2X (donc non protégées contre l’introduction d'objets ∅> 12,5mm)".
Que je sache, un tableau électrique en bon état ne laisse pas apparaitre de pièces nues sous tension (et n'est pas plus dangereux que le tableau électrique de son logement, que l'on croise pourtant bien souvent)...
J'en déduis, peut être à tort, qu'entrer dans un TGBT aux normes ne nécessite pas d'habilitation particulière... Il y a plus de puissance dans un local TGBT, que dans un local où il y aurait un simple coffret électrique. De toute façon, la porte de ce dernier devrait être fermée à clé. | |
|
| |
Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: cylindre du local tgbt sur organigramme? | |
| |
|
| |
| cylindre du local tgbt sur organigramme? | |
|