Multiprise et commission sécurité Hitskin_logo Hitskin.com

Ceci est une prévisualisation d'un thème de Hitskin.com
Installer le thèmeRetourner sur la fiche du thème

Forum des gestionnaires d’EPLE
Bienvenue dans le forum des gestionnaires et personnels d'intendance des EPLE !
Forum des gestionnaires d’EPLE
Bienvenue dans le forum des gestionnaires et personnels d'intendance des EPLE !
Forum des gestionnaires d’EPLE
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilPortailRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
Voir le deal
49.99 €

Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
 

 Multiprise et commission sécurité

Aller en bas 
+2
Bozinchu
ron-anig
6 participants
AuteurMessage
ron-anig
.
.



Nombre de messages : 34
Date d'inscription : 17/07/2013

Multiprise et commission sécurité Empty
MessageSujet: Multiprise et commission sécurité   Multiprise et commission sécurité EmptyMer 8 Avr 2015 - 16:51

En préparation de la commission sécurité qui doit bientôt se réunir dans mon établissement, je me rends compte que le sujet des multiprises électriques est sensible. Et plus précisément les blocs avec un cordon (les fiches à insérer dans la prise murale ne devraient même pas être vendues dans le commerce).

Les commissions précédentes n'ont pas relevé d'anomalies les années précédentes.
Les bureaux de vérification nous disent que les multiprises sont conformes aux normes en vigueur.
MAIS, ce n'est pas ce que je lis sur internet.

J'ai cherché des informations claires et précises, aucun texte interdit l'utilisation de blocs multiprises dans un EPLE. Aucune indication non plus sur la présence ou non d'un interrupteur sur cette multiprise.

Que dois-je en penser ?
Revenir en haut Aller en bas
Bozinchu
Veille JO
Veille JO
Bozinchu


Nombre de messages : 22139
Age : 55
Localisation : Bastia
Date d'inscription : 23/11/2006

Multiprise et commission sécurité Empty
MessageSujet: Re: Multiprise et commission sécurité   Multiprise et commission sécurité EmptyMer 8 Avr 2015 - 18:40

Le vrai problème c'est la puissance électrique que ta prise multiple va supporter...
et comme ça on ne peut le savoir les préventionnistes interdisent souvent les prises multiples.
C'est normal, qui n'a pas vu la prise multiple branchée sur le secteur avec dessus une autre prise multiple...

_________________
Il ne faut jamais juger les gens sur leurs fréquentations : Judas par exemple avait des amis irréprochables

Cherche et tu trouveras Luc, Chap. 11: «…Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve ».

VOTEZ POUR MOI
Revenir en haut Aller en bas
ron-anig
.
.



Nombre de messages : 34
Date d'inscription : 17/07/2013

Multiprise et commission sécurité Empty
MessageSujet: Re: Multiprise et commission sécurité   Multiprise et commission sécurité EmptyMer 8 Avr 2015 - 19:13

Ce sont toujours pour des faibles puissances (ordinateur par exemple), pour des éléments mobiles et avec des blocs 3 prises d'une marque reconnue. 

Lorsque cela est possible, je demande à ce qu'une goulotte soit installée contre le mur, mais le coté pratique de la multiprise l'emporte parfois pour brancher un ordinateur portable et des enceintes dans une salle de classe.

Donc soit les blocs multiprises sont autorisés pour des usages courants (selon la protection du circuit électrique), soit ils sont interdits et on nous le démontre clairement.
Revenir en haut Aller en bas
Bozinchu
Veille JO
Veille JO
Bozinchu


Nombre de messages : 22139
Age : 55
Localisation : Bastia
Date d'inscription : 23/11/2006

Multiprise et commission sécurité Empty
MessageSujet: Re: Multiprise et commission sécurité   Multiprise et commission sécurité EmptyMer 8 Avr 2015 - 19:25

Pour la faible puissance je demande à voir
Tu n'as pas d'internat toi (par exemple)?
On y voit des choses surprenantes

_________________
Il ne faut jamais juger les gens sur leurs fréquentations : Judas par exemple avait des amis irréprochables

Cherche et tu trouveras Luc, Chap. 11: «…Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve ».

VOTEZ POUR MOI
Revenir en haut Aller en bas
ron-anig
.
.



Nombre de messages : 34
Date d'inscription : 17/07/2013

Multiprise et commission sécurité Empty
MessageSujet: Re: Multiprise et commission sécurité   Multiprise et commission sécurité EmptyMer 8 Avr 2015 - 19:35

J'ai bien un internat. Les protections dans les armoires électriques fonctionnent très bien d'ailleurs Rolling Eyes

Lorsque je parle de multiprises, ce sont uniquement celles que je mets à disposition. Celles qui sont installés par les professeurs ou les élèves sont systématiquement enlevées.
Revenir en haut Aller en bas
Mad Max
Veille informative
Veille informative
Mad Max


Nombre de messages : 5057
Date d'inscription : 03/10/2007

Multiprise et commission sécurité Empty
MessageSujet: Re: Multiprise et commission sécurité   Multiprise et commission sécurité EmptyMer 8 Avr 2015 - 20:50

Un point à respecter avec la multiprise, c'est qu'elle ne doit pas être volante ; accrocher une multiprise à un mur, à une table (avec des colsons) suffit à respecter les règles.
Bien sûr, on parle de multiprises avec fusibles et interrupteur, pas ces vieilleries que l'on voit encore...
Certaines sont démontables, on peut facilement les fixer au mur et remettre le capot par-dessus.
Il en faut pas oublier les gaines de sol pour cacher les cables ; c'est aussi un aspect relevant du document unique.

_________________
"Mad Max en Père-la-Vertu, on aura tout vu !!!" (Tavi Lou Pastou, 10 avril 2013)
"Comme pertinemment indiqué par mon vieux pote Mad Max (le lapin rouge, le 25 octobre 2021, mais comme dirait Obélix, je ne suis pas vieux !)
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Multiprise et commission sécurité Empty
MessageSujet: Re: Multiprise et commission sécurité   Multiprise et commission sécurité EmptyMer 8 Avr 2015 - 22:50

Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Article EL 11

  • Modifié par Arrêté du 11 décembre 2009 - art.

Appareillages et appareils d'utilisation



§ 7. L'emploi de fiches multiples est interdit. Le nombre de prises de courant est adapté à l'utilisation pour limiter l'emploi de socles mobiles. Les prises de courant sont disposées de manière que les canalisations mobiles aient une longueur aussi réduite que possible et ne soient pas susceptibles de faire obstacle à la circulation des personnes.

Multiprise interdite (ce n'est pas de la pub, je n'ai pas su mettre une image seule)
http://tathys.com/b/299-multiprise-2-prises.html

socle mobile autorisé avec modération
http://www.materiel.net/prise-electrique/multiprise-3-prises-blanc-pour-onduleur-1-5m-22680.html
Revenir en haut Aller en bas
ron-anig
.
.



Nombre de messages : 34
Date d'inscription : 17/07/2013

Multiprise et commission sécurité Empty
MessageSujet: Re: Multiprise et commission sécurité   Multiprise et commission sécurité EmptyJeu 9 Avr 2015 - 9:00

Nous sommes donc d'accord, ce n'est pas clairement interdit ou autorisé.
Revenir en haut Aller en bas
oxide
**
**
oxide


Nombre de messages : 409
Date d'inscription : 16/12/2008

Multiprise et commission sécurité Empty
MessageSujet: Re: Multiprise et commission sécurité   Multiprise et commission sécurité EmptyVen 10 Avr 2015 - 9:21

bonjour,
ce qui est interdit ce sont les triplettes : les blocs qui se fichent directement dans les prises électriques
les socles (les barettes toutes en longueur) sont tolérés ; 

ce que vous pouvez faire c'est utiliser des socle disposant d'un limiteur de surcharge électrique ; c'est ce phénomène qui est dangereux et qui a conduit à l'interdiction des "multiprises"
exemple de fournisseur (désolé Adm )
http://ecatalogue.legrand.fr/050093-rallonge-multiprise-confort-securite-indicateur.html

madmax n'a pas tort fixer le socle à un support est une bonne pratique
Revenir en haut Aller en bas
RETU
*******
*******
RETU


Nombre de messages : 7076
Date d'inscription : 20/06/2012

Multiprise et commission sécurité Empty
MessageSujet: Re: Multiprise et commission sécurité   Multiprise et commission sécurité EmptyVen 10 Avr 2015 - 11:13

Pour illustrer les propos d'Oxide ce qui est interdit c'est ça :


Multiprise et commission sécurité Img_2011

Multiprise et commission sécurité Img_2010


En cas de surcharge électrique, ça crame.
Revenir en haut Aller en bas
L'intendant zonard
Animateur Greta
Animateur Greta
L'intendant zonard


Nombre de messages : 23858
Age : 19
Localisation : Entre la ZUP et la rocade
Date d'inscription : 09/06/2006

Multiprise et commission sécurité Empty
MessageSujet: Re: Multiprise et commission sécurité   Multiprise et commission sécurité EmptySam 11 Avr 2015 - 23:30

Les multiprises représentent des risques :

1) parce qu'on tire trop de jus et ça fait chauffer les lignes, avec des risques d'incendie ou de choc électrique à la clé

1bis) parce que les infaillibles statistiques zoniennes démontrent que dans 43,51 % des labos de science (et je ne parle même pas du reste) les profs trouvent particulièrement intelligent de mettre quatre de ces trucs les uns derrière les autres

2) parce qu'on se prend les pieds dans ces machins qui traînent par terre

3) parce que ces bidules sont super adaptés à causer des chocs électriques si un liquide est renversé à proximité

Il faut systématiquement demander à l'OP de poser des prises murales adaptées en nombre suffisant et aux bons endroits. C'est pénible, mais moins que de voir des multiprises partout.

_________________
Parce que l'intendance, c'est la zone.
Animateur des rubriques Greta et OpenAcadémie, quatrième au classement du GJQ du mois de février 2019. Testé et approuvé par VI (le seul, le vrai) :


Multiprise et commission sécurité Vi_hommage_iz_2009_micro
Revenir en haut Aller en bas
https://www.intendancezone.net
Contenu sponsorisé





Multiprise et commission sécurité Empty
MessageSujet: Re: Multiprise et commission sécurité   Multiprise et commission sécurité Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Multiprise et commission sécurité
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Visite commission sécurité/Registre de sécurité
» Commission de sécurité
» COMMISSION DE SECURITE
» commission de sécurité
» Commission de securité bis

Permission de ce forum:Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum
Forum des gestionnaires d’EPLE :: Gestionnaires d'EPLE :: Gestion matérielle-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujetSauter vers: