Invité Invité
| Sujet: Vérification des blocs autonomes de sécurité Ven 20 Oct 2006 - 9:26 | |
| Sauriez-vous quelles sont nos obligations en matière de contrôle et maintenance des blocs autonomes de sécurité ? Doit-on les faire vérifier tous les ans par une entreprise de maintenance ? Peut-on le faire nous même et acheter des blocs de sécurité où bon nous semble ? Merci de votre aide précieuse... J'ai des infos totalement contradictoires sur ce sujet. |
|
int76 *
Nombre de messages : 231 Date d'inscription : 30/03/2006
| Sujet: Re: Vérification des blocs autonomes de sécurité Ven 20 Oct 2006 - 9:54 | |
| Le contrôle des blocs de secours est effectué par un organisme agréé en même temps que le contrôle annuel obligatoire des installations électriques.
Perso, l'OP contrôle leur bon fonctionnement lors de chaque permanence avec compte-rendu dans le registre de sécurité. | |
|
nikkko **
Nombre de messages : 761 Age : 44 Localisation : Pas loin d'ici Date d'inscription : 15/09/2006
| Sujet: Re: Vérification des blocs autonomes de sécurité Ven 20 Oct 2006 - 10:07 | |
| - int76 a écrit:
- Perso, l'OP contrôle leur bon fonctionnement lors de chaque permanence avec compte-rendu dans le registre de sécurité.
Insuffisant pour les emm***** de la commission de sécurité qui exigent un rapport détaillé d'organisme agrée (comme tu le disais par ailleurs, même si chez moi install electriques et blocs secours sont deux contrôles différents, et donc deux coûts). Je me suis fait alpaguer parce que chez nous c'était une EMOP qui réalisait le contrôle depuis des années, et que même si l'OP est très compétent, "il peut dire ce que son chef a envie d'entendre" (sic)... Ou comment enrichir des fournisseurs pour une chose qu'on peut faire en interne... | |
|
Patou *******
Nombre de messages : 6166 Age : 118 Localisation : Ailleurs qu'ici Date d'inscription : 30/03/2006
| Sujet: Re: Vérification des blocs autonomes de sécurité Ven 20 Oct 2006 - 10:15 | |
| idem int 76, avec en plus que l'OP procède au changement si défectueux. dis 100% VIP le P c'est nouveau? on a donc 100% Viel Intendant Plagié VI ils veulent prendre ta place les nouveaux jeunes | |
|
int76 *
Nombre de messages : 231 Date d'inscription : 30/03/2006
| Sujet: Re: Vérification des blocs autonomes de sécurité Ven 20 Oct 2006 - 11:08 | |
| Aucune remarque lors de la commission de sécurité. L'OP a une habilitation électrique, donc toutes les 6 semaines le contrôle consiste en :
- coupure de l'alimentation électrique pour voir s'il y a passage sur les batteries autonomes, et voir si celles-ci sont efficaces. Vérification du bon fonctionnement de l'éclairage.
- + donc un contrôle annuel de l'APAVE ou autre bureau de contrôle.
Tout ceci bien consigné dans le registre et tout le monde était satisfait lors de la commission de sécurité. | |
|
nikkko **
Nombre de messages : 761 Age : 44 Localisation : Pas loin d'ici Date d'inscription : 15/09/2006
| Sujet: Re: Vérification des blocs autonomes de sécurité Ven 20 Oct 2006 - 11:11 | |
| Oubliez ma remarque, j'étais à côté de la plaque (décidément aujourd'hui j'aurais dû rester couché...), en fait c'est exactement comme ça chez moi aussi.... | |
|
ty breiz **
Nombre de messages : 411 Localisation : Sous un pommier Date d'inscription : 29/09/2006
| Sujet: Re: Vérification des blocs autonomes de sécurité Ven 20 Oct 2006 - 13:41 | |
| Pareil chez moi, je me base sur le rapport de contrôle électrique de l'Apave et l'entretien courant (ampoule ou changement du bloc) par l'OP qui a l'habilitation electrique Je pense que c'est suffisant, il n'est pas nécessaire de les faire contrôler par un autre organisme. Pour moi ca entre dans la vérification annuelle électrique | |
|
Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Vérification des blocs autonomes de sécurité | |
| |
|