| Sujet: Déclenchement détecteur et douches Mer 22 Sep 2021 - 22:50 | |
| Bonsoir,
Nous avons des problèmes de départ feu liés à la proximité de détecteurs près de douches ( problème de vapeur et d'humidité). Comment remédier sans compromettre la sécurité ? Merci. |
|
Calice Invité
| Sujet: Re: Déclenchement détecteur et douches Jeu 23 Sep 2021 - 7:39 | |
| Un déclencheur manuel, ou automatique, dans une salle de douches... Est-ce une blague ? |
|
Patagonia **
Nombre de messages : 716 Date d'inscription : 10/07/2018
| Sujet: Re: Déclenchement détecteur et douches Jeu 23 Sep 2021 - 8:46 | |
| C'est à l'entreprise en charge du SSI de voir cela.
Voir s'ils s'agit de détecteurs de fumée et tester avec des détecteurs thermiques. C'est ce qui a été fait chez moi pour des problèmes de déclenchements intempestifs dans des vestiaires. | |
|
Goldored ****
Nombre de messages : 2975 Localisation : Plus très loin de la maison. Date d'inscription : 24/11/2016
| Sujet: Re: Déclenchement détecteur et douches Jeu 23 Sep 2021 - 11:50 | |
| - Calice a écrit:
- Un déclencheur manuel, ou automatique, dans une salle de douches... Est-ce une blague ?
Ils peuvent se trouver dans le couloir devant les sanitaires ; et la vapeur peut assez facilement les déclencher. J'ai souvent le problème. À voir avec le mainteneur, s'il peut les déplacer, sachant que cela peut être compliqué du fait des normes sur les distances entre les détecteurs et les emplacements... | |
|
Dupond&Dupont ****
Nombre de messages : 2203 Localisation : Académie de Moulinsart Date d'inscription : 21/03/2020
| |
oxide **
Nombre de messages : 409 Date d'inscription : 16/12/2008
| Sujet: Re: Déclenchement détecteur et douches Ven 24 Sep 2021 - 15:47 | |
| Choisir un professionnel qui met en place un détecteur adapté à cet environnement ... choisir un détecteur adapté à l’environnement vapeur d'eau : thermovelocimetrique par exemple ou le déplacer... | |
|