| Bonjour,
Une collègue enseignante est chargée d'étudier la réalisation d'un cabinet des curiosités pour une salle de réunion. Elle me demande si en tant qu'ERP les panneaux en bois et les étagères en bois qui iront dessus doivent obligatoirement être aux normes M1 ? Ce qui vous le savez augmente les dépenses..
Il me semble qu'il n'y a pas d'obligation notamment si je songe aux panneaux de bois recouverts de liège que l'on voient parfois installées sur les murs des classes pour afficher des supports pédagogiques ou des travaux d'élèves.
Je vous remercie par avance pour vos réponses ou vos avis. | |
|
| |
Le Forgeron ******
Nombre de messages : 4570 Age : 138 Localisation : centrale Date d'inscription : 31/05/2008
| Sujet: Re: Norme feu bois : projet de cabinet des curiosités Mer 14 Nov 2018 - 18:01 | |
| Est-ce que l'affiche de l'ASM dans mon bureau doit être aux normes ? | |
|
| |
L'intendant zonard Animateur Greta
Nombre de messages : 23857 Age : 19 Localisation : Entre la ZUP et la rocade Date d'inscription : 09/06/2006
| Sujet: Re: Norme feu bois : projet de cabinet des curiosités Mer 14 Nov 2018 - 23:24 | |
| Dans une salle, à l'inverse des circulations, il n'y a pas d'exigence particulière au-delà du bon sens. | |
|
| |
Thurston Moore ****
Nombre de messages : 2405 Localisation : Death Valley '69 Date d'inscription : 10/12/2009
| Sujet: Re: Norme feu bois : projet de cabinet des curiosités Jeu 15 Nov 2018 - 7:43 | |
| Ok merci l'IZ. Et Forgeron pour l'instant l'ASM ça sent le sapin qui brûle direction la L2 pour le moment... | |
|
| |
V.M.B *******
Nombre de messages : 7124 Age : 103 Localisation : secret défense Date d'inscription : 19/09/2007
| Sujet: Re: Norme feu bois : projet de cabinet des curiosités Jeu 15 Nov 2018 - 8:06 | |
| - Thurston Moore a écrit:
- Ok merci l'IZ.
Et Forgeron pour l'instant l'ASM ça sent le sapin qui brûle direction la L2 pour le moment... 32 points, 9 matchs joués, 1er top 14. de quelle ASM parles tu? | |
|
| |
Le Forgeron ******
Nombre de messages : 4570 Age : 138 Localisation : centrale Date d'inscription : 31/05/2008
| Sujet: Re: Norme feu bois : projet de cabinet des curiosités Jeu 15 Nov 2018 - 8:18 | |
| Je propose la sanction du bannissement pour Thurston Moore. | |
|
| |
oxide **
Nombre de messages : 409 Date d'inscription : 16/12/2008
| Sujet: Re: Norme feu bois : projet de cabinet des curiosités Jeu 15 Nov 2018 - 9:02 | |
| Bonjour, pas tout à fait d'accord avec IZ au motif qu'une étagère même située dans un local est un gros mobilier cf. le réglement de sécurité
AM 15 Le gros mobilier, l'agencement principal, les stands et les aménagements de planchers légers en superstructures, situés dans les locaux et les dégagements, doivent être en matériaux de catégorie M3. Ces dispositions ne concernent pas le mobilier courant, pour lequel aucune exigence n'est imposée.
AM 16 § 1. Le gros mobilier, qui comprend les caisses, bars, comptoirs, vestiaires, etc., et l'agencement principal qui comprend les écrans séparatifs de boxes, rayonnages, bibliothèques, étagères, présentoirs verticaux, casiers, estrades, etc., doivent occuper des emplacements tels qu'ils ne puissent gêner ou rétrécir les chemins de circulation.
§ 2. Ils doivent être éventuellement fixés au sol ou aux parois de façon suffisamment rigide pour qu'une poussée de la foule ne puisse les déplacer.
donc étagères en matériaux M3... | |
|
| |
Thurston Moore ****
Nombre de messages : 2405 Localisation : Death Valley '69 Date d'inscription : 10/12/2009
| Sujet: Re: Norme feu bois : projet de cabinet des curiosités Jeu 15 Nov 2018 - 9:02 | |
| Je parlais de l'autre bien entendu et dans l'autre sport, j'ai pris Forgeron pour un footix. | |
|
| |
L'intendant zonard Animateur Greta
Nombre de messages : 23857 Age : 19 Localisation : Entre la ZUP et la rocade Date d'inscription : 09/06/2006
| Sujet: Re: Norme feu bois : projet de cabinet des curiosités Jeu 15 Nov 2018 - 18:23 | |
| Merci à oxide pour ses précieuses précisions. Si j'en crois https://fr.wikipedia.org/wiki/Classement_de_r%C3%A9action_et_de_r%C3%A9sistance_au_feu , "Le bois massif peut en fonction de son épaisseur obtenir un classement M3 ou M4."
Par analogie de simple bon sens, les bibliothèques en bois des bâtiments historiques sont parfaitement normales et réglementaires. En revanche, ça ne serait pas raisonnable d'équiper massivement un lieu public avec des bibliothèques suédoises à 40 €, fabriquées en carton ondulé recouvert de décor imitation bois. | |
|
| |
oxide **
Nombre de messages : 409 Date d'inscription : 16/12/2008
| Sujet: Re: Norme feu bois : projet de cabinet des curiosités Ven 16 Nov 2018 - 11:20 | |
| bonjour, oui vous avez tout à fait raison selon l’épaisseur de bois il y a des équivalences en terme de réaction au feu... ce qui permet de se passer de PV de reaction au feu extrait ci dessous Arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d’aménagement (rectificatif)NOR : INTE0200644Z Rectificatifs au TIG no 2002-57, page 46, sous le tableau Produits A1 et A1FL et avant l’annexe 4, intercaler le texte suivant : « II. - Matériaux d’aménagement II-1. Matériaux M0 Les produits et matériaux figurant dans le tableau du paragraphe I ci-dessus sont considérés comme appartenant à la classe M0 sans essais préalables. D’autres matériaux entièrement constitués de matières minérales peuvent, après avis du CECMI, obtenir un classement M0 sans aucune limitation de durée. II-2. Matériaux à base de bois 1. Bois massif non résineux : Epaisseur supérieure ou égale à 14 mm : M3 ; Epaisseur inférieure à 14 mm : M4. 2. Bois massif résineux : Epaisseur supérieure ou égale à 18 mm : M3 ; Epaisseur inférieure à 18 mm : M4. 3. Panneaux dérivés du bois (contreplaqués, lattés, particules, fibres) : Epaisseur supérieure ou égale à 18 mm : M3 ; Epaisseur inférieure à 18 mm : M4. Les classements conventionnels M3 et M4 des bois et des panneaux dérivés du bois ne sont pas modifiés par les revêtements de surface bien adhérents suivants : a) Placage bois d’épaisseurs inférieures ou égales à 0,5 mm ; b) Tout autre revêtement dont le dégagement calorifique surfacique ne dépasse pas 4,18 MJ/m2. Les plaques de stratifiés décoratifs haute pression conformes à la norme NF EN 438-2 d’épaisseur inférieure à 1,5 mm sont classées en catégorie M3. | |
|
| |
Thurston Moore ****
Nombre de messages : 2405 Localisation : Death Valley '69 Date d'inscription : 10/12/2009
| Sujet: Re: Norme feu bois : projet de cabinet des curiosités Ven 16 Nov 2018 - 14:14 | |
| Merci Oxide cela précise bien le sujet. | |
|
| |
Le Forgeron ******
Nombre de messages : 4570 Age : 138 Localisation : centrale Date d'inscription : 31/05/2008
| |
| |
Thurston Moore ****
Nombre de messages : 2405 Localisation : Death Valley '69 Date d'inscription : 10/12/2009
| Sujet: Re: Norme feu bois : projet de cabinet des curiosités Ven 16 Nov 2018 - 15:07 | |
| Non pas encore... | |
|
| |