| Local TGBT, existe-t-il une norme ? | |
|
+5Nanie L'intendant zonard babel 1983 Bozinchu Ed 9 participants |
Auteur | Message |
---|
Ed ***
Nombre de messages : 1165 Localisation : dans les virolos Date d'inscription : 21/11/2006
| Sujet: Local TGBT, existe-t-il une norme ? Lun 27 Sep 2010 - 12:17 | |
| Dans mon nouvel établissement, le tableau général basse tension est situé dans l'atelier des personnels techniques (3 personnes dont une seule est d'ailleurs habilitée pour les travaux électriques). Juste à proximité d'une belle infiltration d'eau Je pensais que ce tableau devait être dans un local isolé, verrouillé et uniquement accessible aux seules personnes habilitées. Malgré mes recherches sur le net, je n'ai pas trouvé de norme concernant l'implantation d'un TGBT Si quelqu'un a cela en magasin, merci d'avance | |
|
| |
Bozinchu Veille JO
Nombre de messages : 22125 Age : 55 Localisation : Bastia Date d'inscription : 23/11/2006
| Sujet: Re: Local TGBT, existe-t-il une norme ? Lun 27 Sep 2010 - 12:38 | |
| Moi j'ai pas ça en magasin , mais dans la loge... La commission de sécurité n'a jamais (malheureusement ) trouvé à redire... _________________ Il ne faut jamais juger les gens sur leurs fréquentations : Judas par exemple avait des amis irréprochables
Cherche et tu trouveras Luc, Chap. 11: «…Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve ».
VOTEZ POUR MOI
| |
|
| |
babel 1983 *
Nombre de messages : 348 Age : 41 Date d'inscription : 01/09/2009
| Sujet: Re: Local TGBT, existe-t-il une norme ? Lun 27 Sep 2010 - 15:32 | |
| je suis chanceuse j'ai un local spécifique. Par contre pour les infiltrations d'eau l'entreprise qui fait la vérif des installations électriques avait pointé ce défaut dans son rapport. On a pu alors demander à la collectivité de faire les travaux | |
|
| |
L'intendant zonard Animateur Greta
Nombre de messages : 23857 Age : 19 Localisation : Entre la ZUP et la rocade Date d'inscription : 09/06/2006
| Sujet: Re: Local TGBT, existe-t-il une norme ? Lun 27 Sep 2010 - 15:41 | |
| Déterminer si une installation de ce type est dangereuse, mal conçue ou autre, ce n'est pas notre travail (pour une fois, et pour une fois que c'est moi qui le dis en plus, profitez-en !). C'est celui d'un bureau de contrôle. Tu montres le bouzin à un bureau de contrôle. Si tu en as envie, tu montres au gars ce qui te semble vraiment gênant dans l'histoire. Si le rapport dit que tout est bon, en tout cas après ça, ça ne sera plus de ta faute. On a bien assez d'emm.nuis comme ça pour en inventer d'autres. Tiens, ça me fait penser à ce que j'ai vu dans la rue pas plus tard que ce matin. Si j'avais eu un appareil photo sur moi, je pense que j'aurais pu envoyer une image pour les Trophées de la Sécurité au Travail. J'ai vu un gars nettoyer au jet l'intérieur d'une sanisette D...x, du côté qu'on ne connaît pas. Et, à trente centimètres au-dessus du jet d'eau manipulé par le bonhomme, il y avait un tableau électrique. Ouvert. | |
|
| |
Nanie **
Nombre de messages : 553 Date d'inscription : 25/08/2009
| Sujet: Re: Local TGBT, existe-t-il une norme ? Lun 27 Sep 2010 - 21:11 | |
| J'ai appris récemment (!) qu'il fallait contrôler les huiles des circuits électriques du TGBT. J'en ai pas compris beaucoup plus !! Mais si l'info vous intéresse, à vérifier... | |
|
| |
Bozinchu Veille JO
Nombre de messages : 22125 Age : 55 Localisation : Bastia Date d'inscription : 23/11/2006
| Sujet: Re: Local TGBT, existe-t-il une norme ? Lun 27 Sep 2010 - 21:26 | |
| L'huile du circuit électrique On t'a proposé un contrat _________________ Il ne faut jamais juger les gens sur leurs fréquentations : Judas par exemple avait des amis irréprochables
Cherche et tu trouveras Luc, Chap. 11: «…Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve ».
VOTEZ POUR MOI
| |
|
| |
Yhenamar ***
Nombre de messages : 1960 Age : 71 Localisation : Sorti de la m...... Date d'inscription : 13/10/2009
| Sujet: Re: Local TGBT, existe-t-il une norme ? Lun 27 Sep 2010 - 22:36 | |
| - Nanie a écrit:
- J'ai appris récemment (!) qu'il fallait contrôler les huiles des circuits électriques du TGBT. J'en ai pas compris beaucoup plus !! Mais si l'info vous intéresse, à vérifier...
J'espère que ton cuistot ne t'a pas demandé une pierre à affuter les allonges, et qu'un facto ne t'a pas susurré d'acquérir un marteau à bomber le verre. (On trouve de l'huile comme isolant dans les transformateurs (jadis du pyralène), il faudrait donc que tu sois livrée en HT) | |
|
| |
Poporc ****
Nombre de messages : 2709 Age : 57 Localisation : Passé à l'ennemi Date d'inscription : 08/07/2006
| Sujet: Re: Local TGBT, existe-t-il une norme ? Mar 28 Sep 2010 - 1:39 | |
| - Nanie a écrit:
- J'ai appris récemment (!) qu'il fallait contrôler les huiles des circuits électriques du TGBT. J'en ai pas compris beaucoup plus !! Mais si l'info vous intéresse, à vérifier...
C'est que tu as un transformateur. L'huile sert au refroidissement comme pour un moteur. Elle doit être analysée tous les ans et l'entreprise chargée de l'entretien doit faire cette analyse et compléter éventuellement le niveau, plus divers autres contrôles. | |
|
| |
Nanie **
Nombre de messages : 553 Date d'inscription : 25/08/2009
| |
| |
Invité Invité
| Sujet: Re: Local TGBT, existe-t-il une norme ? Mar 28 Sep 2010 - 9:04 | |
| |
|
| |
Nanie **
Nombre de messages : 553 Date d'inscription : 25/08/2009
| Sujet: Re: Local TGBT, existe-t-il une norme ? Mar 28 Sep 2010 - 9:13 | |
| | |
|
| |
Invité Invité
| Sujet: Re: Local TGBT, existe-t-il une norme ? Mar 28 Sep 2010 - 9:16 | |
| Non, faut pas tout mélanger. |
|
| |
Nanie **
Nombre de messages : 553 Date d'inscription : 25/08/2009
| Sujet: Re: Local TGBT, existe-t-il une norme ? Mar 28 Sep 2010 - 9:20 | |
| tant pis, je repars avec mon TGBT sans huile pour l'instant. | |
|
| |
Yhenamar ***
Nombre de messages : 1960 Age : 71 Localisation : Sorti de la m...... Date d'inscription : 13/10/2009
| Sujet: Re: Local TGBT, existe-t-il une norme ? Mar 28 Sep 2010 - 11:47 | |
| | |
|
| |
Yhenamar ***
Nombre de messages : 1960 Age : 71 Localisation : Sorti de la m...... Date d'inscription : 13/10/2009
| Sujet: Re: Local TGBT, existe-t-il une norme ? Mar 28 Sep 2010 - 11:50 | |
| - Nanie a écrit:
- tant pis, je repars avec mon TGBT sans huile pour l'instant.
Une idée pour recycler l'huile usagée de ton transfo : http://www.syfia.info/index.php5?view=articles&action=voir&idArticle=2179 | |
|
| |
Invité Invité
| Sujet: Re: Local TGBT, existe-t-il une norme ? Mar 28 Sep 2010 - 11:56 | |
| |
|
| |
Nanie **
Nombre de messages : 553 Date d'inscription : 25/08/2009
| Sujet: Re: Local TGBT, existe-t-il une norme ? Mar 28 Sep 2010 - 12:15 | |
| j'adore, j'ai soumis l'idée au chef de cuisine ! | |
|
| |
Nanie **
Nombre de messages : 553 Date d'inscription : 25/08/2009
| Sujet: Re: Local TGBT, existe-t-il une norme ? Mar 28 Sep 2010 - 12:16 | |
| Et bien cher Alix !!! Je vais en toucher deux mots à mon amoureux ! | |
|
| |
Yhenamar ***
Nombre de messages : 1960 Age : 71 Localisation : Sorti de la m...... Date d'inscription : 13/10/2009
| Sujet: Re: Local TGBT, existe-t-il une norme ? Mar 28 Sep 2010 - 12:49 | |
| | |
|
| |
L'intendant zonard Animateur Greta
Nombre de messages : 23857 Age : 19 Localisation : Entre la ZUP et la rocade Date d'inscription : 09/06/2006
| Sujet: Re: Local TGBT, existe-t-il une norme ? Mar 28 Sep 2010 - 12:51 | |
| Si Flouette passe par ici, je sens qu'il va y avoir du 400 000 volts ! | |
|
| |
Nanie **
Nombre de messages : 553 Date d'inscription : 25/08/2009
| Sujet: Re: Local TGBT, existe-t-il une norme ? Mar 28 Sep 2010 - 12:53 | |
| Oui, moi j'ai rien fait ! | |
|
| |
Patou *******
Nombre de messages : 6166 Age : 118 Localisation : Ailleurs qu'ici Date d'inscription : 30/03/2006
| |
| |
Invité Invité
| Sujet: Re: Local TGBT, existe-t-il une norme ? Lun 3 Déc 2012 - 21:51 | |
| Qui a essayé de chercher "local TGBT" ces derniers jours sur un moteur de recherches bien connu?!!! Voilà sur quoi on tombe!!! Z'êtes vraiment des grands malades!! |
|
| |
Bozinchu Veille JO
Nombre de messages : 22125 Age : 55 Localisation : Bastia Date d'inscription : 23/11/2006
| Sujet: Re: Local TGBT, existe-t-il une norme ? Lun 3 Déc 2012 - 21:58 | |
| si Flou voit ça, ça va faire des étincelles _________________ Il ne faut jamais juger les gens sur leurs fréquentations : Judas par exemple avait des amis irréprochables
Cherche et tu trouveras Luc, Chap. 11: «…Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve ».
VOTEZ POUR MOI
| |
|
| |
dcorre .
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 09/09/2012
| Sujet: Norme pour TGBT Ven 4 Jan 2013 - 12:36 | |
| Bonjour,
Ayant un vague passé d'électricien, permettez moi d'ajouter mon grain de sel, ... un peu tard certes, mais mieux vaut tard que jamais !
Toute installation ou appareillage électrique basse tension est soumis à la conformité à la norme NF C 15 100 (Il y a une nouvelle dénomination depuis l’Europe, mais seuls les pros la connaissent et encore ne l'utilisent-ils pas souvent). La partie d'une installation comportant un transformateur haute tension ou moyenne tension (seuls transfos refroidis à l'huile, mais le pyralène ne devrait plus exister aujourd'hui, car trop polluant en cas de fuite) n'est donc pas concerné : celle-ci doit être conforme à la norme NF C 13 000.
Si je peux me permettre un conseil à chacun de mes collègues d'établissement alimenté en haute tension (c'est mon cas : l'alimentation électrique arrive en 15 000 V) et qui payent des factures en tarif Vert, c'est de demander au conseil général dont il dépend de confier la partie haute tension à EDF et de passer sur un tarif jaune !
Pour ce qui est des TGBT baignant dans l'eau, c'est probablement plus pénible que dangereux, car les disjoncteurs différentiels qui protègent votre installation électrique couperont le courant à la moindre "fuite" d'électricité à la terre. Et donc plus de danger, mais pas non plus de courant !
J'espère vous avoir un peu rassuré(e)s.
Amicalement. | |
|
| |
Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Local TGBT, existe-t-il une norme ? | |
| |
|
| |
| Local TGBT, existe-t-il une norme ? | |
|