Forum des gestionnaires d’EPLE
Bienvenue dans le forum des gestionnaires et personnels d'intendance des EPLE !
Forum des gestionnaires d’EPLE
Bienvenue dans le forum des gestionnaires et personnels d'intendance des EPLE !
Forum des gestionnaires d’EPLE
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Forum des gestionnaires d’EPLE


 
AccueilAccueil  PortailPortail  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  

Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.
 

 REGLAGE CHAUFFAGE HORS GEL CONGES SCOLAIRES

Aller en bas 
+2
quattro
funkyman
6 participants
AuteurMessage
funkyman
.
.
funkyman


Nombre de messages : 16
Date d'inscription : 25/08/2009

REGLAGE CHAUFFAGE HORS GEL CONGES SCOLAIRES Empty
MessageSujet: REGLAGE CHAUFFAGE HORS GEL CONGES SCOLAIRES   REGLAGE CHAUFFAGE HORS GEL CONGES SCOLAIRES Icon_minitimeJeu 22 Oct 2009 - 20:11

Bonsoir à tous,

Une petite question:

Je viens d'être affecté dans un nouvel établissement. J'ai consulté les paramétrages des régulations de notre système de chauffage et je constate que la fonction hors gel s'active à partir de 15°.
ça me paraît élevé comme température d'autant plus que je suis malheureusement affecté dans une région très froide.

Pour info:
Confort: 20°
Pré-confort: 17°
Hors-gel: 15°

Vos avis m'intéressent. Merci à tous !!!
Revenir en haut Aller en bas
quattro
**
**
quattro


Nombre de messages : 891
Localisation : Aux portes de la Provence
Date d'inscription : 04/01/2007

REGLAGE CHAUFFAGE HORS GEL CONGES SCOLAIRES Empty
MessageSujet: Re: REGLAGE CHAUFFAGE HORS GEL CONGES SCOLAIRES   REGLAGE CHAUFFAGE HORS GEL CONGES SCOLAIRES Icon_minitimeJeu 22 Oct 2009 - 20:33

Ces températures de consigne sont elles celles de la température des locaux ou bien celles de la température extérieure ?
- dans le premier cas une température de 12 ° dans les locaux suffit en hors gel
- dans le second cas l idéal c est une température de 5 à 6 ° extérieur qui doit déclencher le chauffage -
et encore en réduit ( pompes en route et l eau à 25-30 °)
par 0 ° il suffit que l eau circule à 35 ° dans les radiateurs
à - 5° de l eau à 40-45
à - 10° de l eau à 50....etc

J étais en Lorraine avant et ce systeme m a toujours réussi : on a eu jusqu à - 20 ° en 1985 - 1986
et jamais rien n a gelé
Revenir en haut Aller en bas
L'intendant zonard
Animateur Greta
Animateur Greta
L'intendant zonard


Nombre de messages : 23313
Age : 19
Localisation : La Zone mais dans le supérieur s'il-vous-plaît !
Date d'inscription : 09/06/2006

REGLAGE CHAUFFAGE HORS GEL CONGES SCOLAIRES Empty
MessageSujet: Re: REGLAGE CHAUFFAGE HORS GEL CONGES SCOLAIRES   REGLAGE CHAUFFAGE HORS GEL CONGES SCOLAIRES Icon_minitimeVen 23 Oct 2009 - 0:20

La température "hors-gel" ne sert que peu, il faut en user avec Parcimoni comme on dit en Corse justement. En effet, le plus dur à chauffer dans un bâtiment, c'est sa structure. Et en hors-gel à 5°C comme on croit que ça puisse être pertinent, et bien à la fin des vacances on a mis toute la structure du bahut à 5°C, et pour la faire remonter, en plein hiver, c'est pas de la tarte. En théorie et en faisant abstraction du service de vacances des TOS donc, il faudrait mettre hors gel le vendredi 18 décembre à 18 heures, mais revenir le 1er janvier mettre en température "de nuit" à 14 ou 15°C, puis repasser le dimanche 3 pour que le programme redémarre le 4 au matin assez tôt pour atteindre les fatidiques 19°C à 8h le matin de la rentrée.

En gros, si tu as une gestion technique centralisée (GTC), oui, c'est jouable, et même encore comme ça c'est du boulot.

Les thermiciens sont formels : si on ne sait pas très bien ce que l'on fait, on risque au total de consommer autant d'énergie primaire, en fatiguant plus l'installation par des à-coups, et avec un confort moindre. C'est bête, mais quand le bâtiment se refroidit, il se produit de retraits un peu partout... qui laissent s'échapper la chaleur en plein hiver !

Un bon gestionnaire à la fibre écolo et/ou super-radin pourra utilement :

- ajuster au plus fin les horaires de consigne de nuit, notamment en ne chauffant le réfectoire que de 11 h 00 à 14 h 00 ; s'assurer que c'est bien en température de nuit le ouiquende et ce genre de choses

- éventuellement, tenter d'insensiblement baisser d'un degré la courbe, une fois puis deux, en espérant qu'il n'y ait pas de plaintes. Souvent c'est là qu'on se rend compte qu'en fait on surchauffe tel endroit mais sinon ailleurs il faut trop froid : alors on peut envisager un équilibrage, et là on fait de vraies économies

- faire une ronde de fermeture le vrendredi du départ en vacances particulièrement soignée ; fermer toutes les portes y compris intérieures, et faire tomber les portes coupe-feu depuis le SSI : ça fait une sécurité passive contre l'incendie, et moins de mouvements d'air donc moins de pertes de chaleur. Au passage on les teste en réel pour voir si toutes se ferment bien comme il le faut

- pour les intégristes en attendant qu'elles soient raccordées à la GTC, éteindre les VMC, mais faut penser à les rallumer la veille de la rentrée. On peut aussi stopper la production d'eau chaude sanitaire de la cuisine, mais attention parfois les échangeurs à plaques fuient en refroidissant.


Toutes choses égales par ailleurs, ce qui est signalé sur les températures du fluide envoyé dans les canalisations est pertinent et juste. Parfois on découvre, souvent dans les galeries techniques, que certaines sections de tubes ne sont pas calorifugées, et là il faut rapidement acheter des tubes de mousse à bien ficeler autour. On peut aussi chasser les ponts thermiques, à la main près des fenêtres ou avec un appareil photo infrarouge, du boulot pour l'OP tout ça. Ren que des choses qu'on devrait tous avoir fait depuis longtemps, mais nous n'en avons ni la compétence ni les moyens...

_________________
Parce que l'intendance, c'est la zone.
Animateur des rubriques Greta et OpenAcadémie, quatrième au classement du GJQ du mois de février 2019. Testé et approuvé par VI (le seul, le vrai) :


REGLAGE CHAUFFAGE HORS GEL CONGES SCOLAIRES Vi_hommage_iz_2009_micro


Dernière édition par Isaac Newton le Ven 23 Oct 2009 - 8:41, édité 1 fois (Raison : L'IZ répondait aux provocations du corse, renvoyées à la corbeille.)
Revenir en haut Aller en bas
https://www.intendancezone.net
L'intendant zonard
Animateur Greta
Animateur Greta
L'intendant zonard


Nombre de messages : 23313
Age : 19
Localisation : La Zone mais dans le supérieur s'il-vous-plaît !
Date d'inscription : 09/06/2006

REGLAGE CHAUFFAGE HORS GEL CONGES SCOLAIRES Empty
MessageSujet: Re: REGLAGE CHAUFFAGE HORS GEL CONGES SCOLAIRES   REGLAGE CHAUFFAGE HORS GEL CONGES SCOLAIRES Icon_minitimeVen 23 Oct 2009 - 10:08

funkyman a écrit:
Confort: 20°
Pré-confort: 17°
Hors-gel: 15°

Ma courbe à moi, ça serait plutôt 19/15/8, si et seulement si le hors gel est vraiment bien géré. Sinon, ou on renonce à l'utiliser, ou l'on le met à 12, à peine plus bas que la température de nuit, pour éviter de se planter trop.

Attention, c'est un idéal qu'on peut atteindre si l'installation est réglée au millipoil.

_________________
Parce que l'intendance, c'est la zone.
Animateur des rubriques Greta et OpenAcadémie, quatrième au classement du GJQ du mois de février 2019. Testé et approuvé par VI (le seul, le vrai) :


REGLAGE CHAUFFAGE HORS GEL CONGES SCOLAIRES Vi_hommage_iz_2009_micro
Revenir en haut Aller en bas
https://www.intendancezone.net
fc nantes
Invité




REGLAGE CHAUFFAGE HORS GEL CONGES SCOLAIRES Empty
MessageSujet: Re: REGLAGE CHAUFFAGE HORS GEL CONGES SCOLAIRES   REGLAGE CHAUFFAGE HORS GEL CONGES SCOLAIRES Icon_minitimeVen 2 Nov 2018 - 14:47

Bonjour j aimerais savoir pour le hors gel pour le chauffage on prend en considération la température ambiante et je voudrais savoir aussi c est possible de mettre le chauffage en mode confort de 7h a 9h ensuite passer en réduit et relancer en confort de 12 a 14 pour finir en réduit et si on fait des économie de chauffage . Le batiment est une école
Revenir en haut Aller en bas
Bozinchu
Veille JO
Veille JO
Bozinchu


Nombre de messages : 21902
Age : 55
Localisation : Bastia
Date d'inscription : 23/11/2006

REGLAGE CHAUFFAGE HORS GEL CONGES SCOLAIRES Empty
MessageSujet: Re: REGLAGE CHAUFFAGE HORS GEL CONGES SCOLAIRES   REGLAGE CHAUFFAGE HORS GEL CONGES SCOLAIRES Icon_minitimeVen 2 Nov 2018 - 16:46

c'est pas en cross postant que tu auras une réponse ..
c'est pas bien

_________________
Il ne faut jamais juger les gens sur leurs fréquentations : Judas par exemple avait des amis irréprochables

Cherche et tu trouveras Luc, Chap. 11: «…Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve ».

VOTEZ POUR MOI
Revenir en haut Aller en bas
Op@lomero
Admin
Admin
Op@lomero


Nombre de messages : 12786
Localisation : devant mes écrans
Date d'inscription : 22/03/2010

REGLAGE CHAUFFAGE HORS GEL CONGES SCOLAIRES Empty
MessageSujet: Re: REGLAGE CHAUFFAGE HORS GEL CONGES SCOLAIRES   REGLAGE CHAUFFAGE HORS GEL CONGES SCOLAIRES Icon_minitimeVen 2 Nov 2018 - 21:09

C'est même très mal Evil or Very Mad

Verrouillé.

_________________
Marquise de la Zone
Grande Dauphine  queen
REGLAGE CHAUFFAGE HORS GEL CONGES SCOLAIRES 2019-010
Revenir en haut Aller en bas
Stoïk
******
******
Stoïk


Nombre de messages : 4240
Date d'inscription : 07/06/2007

REGLAGE CHAUFFAGE HORS GEL CONGES SCOLAIRES Empty
MessageSujet: Re: REGLAGE CHAUFFAGE HORS GEL CONGES SCOLAIRES   REGLAGE CHAUFFAGE HORS GEL CONGES SCOLAIRES Icon_minitimeVen 2 Nov 2018 - 21:13

Verrouillé, ah bon?! tongue Razz
Revenir en haut Aller en bas
Op@lomero
Admin
Admin
Op@lomero


Nombre de messages : 12786
Localisation : devant mes écrans
Date d'inscription : 22/03/2010

REGLAGE CHAUFFAGE HORS GEL CONGES SCOLAIRES Empty
MessageSujet: Re: REGLAGE CHAUFFAGE HORS GEL CONGES SCOLAIRES   REGLAGE CHAUFFAGE HORS GEL CONGES SCOLAIRES Icon_minitimeSam 3 Nov 2018 - 0:03

tongue

_________________
Marquise de la Zone
Grande Dauphine  queen
REGLAGE CHAUFFAGE HORS GEL CONGES SCOLAIRES 2019-010
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





REGLAGE CHAUFFAGE HORS GEL CONGES SCOLAIRES Empty
MessageSujet: Re: REGLAGE CHAUFFAGE HORS GEL CONGES SCOLAIRES   REGLAGE CHAUFFAGE HORS GEL CONGES SCOLAIRES Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
REGLAGE CHAUFFAGE HORS GEL CONGES SCOLAIRES
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Comment gérer l'arrêt maladie d'un CAE ?
» changement de mode de chauffage et appel d'offre chauffage ?
» [résolu]Op@le : prélèvement frais scolaires hors op@le
» Voyages scolaires facultatifs hors temps scolaire
» récupération des congés de maladie pendant les congés scolai

Permission de ce forum:Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum
Forum des gestionnaires d’EPLE :: Gestionnaires d'EPLE :: Gestion matérielle-
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.Sauter vers: