| Bonjour à tous, A l'horizon, une commission de sécurité (l'année prochaine certainement), mais je préfère prendre les devants. J'ai dans ma besace quelques questions à vous poser, à vous, experts de la sécurité ! - Je ne remets pas la main sur le rapport de la dernière commission de sécurité. Je ne sais même pas quand elle a eu lieu, l'ancienne gestionnaire ne m'en a laissé aucune trace... Dois-je le demander ? - Les plans d'intervention datent de la dernière restructuration de l'établissement (soit 2003), les organes de coupure n'y apparaissent pas. Je vais devoir faire appel à ma CT pour obtenir de nouveaux plans ? - Dans un de mes documents récupérés lors de ma formation de nouvelle gestionnaire, est dit qu'il faut que le numéro de tel et l'adresse de la caserne des pompiers la plus proche soit affichée "de manière indestructible" auprès de chaque téléphone. Le 18 et le tour est joué, ou bien en profite-t-on pour y noter d'autres numéros d'urgence ? - Grande question sur les pièces pouvant accueillir plus de 19 personnes. Cette fameuse porte du fond doit-elle rester ouverte, ou bien peut-elle être fermée pour les personnes extérieures, mais possiblement ouvrable via loquet de l'intérieur ? Mon OP et moi ne sommes pas d'accords là-dessus. Je vous remercie pour votre aide. | |
|
| |
Futsal .
Nombre de messages : 26 Localisation : Sur le terrain Date d'inscription : 25/01/2016
| Sujet: Re: questions diverses sécurité Mar 26 Jan 2016 - 11:46 | |
| Pour le rapport de la commission de sécurité, ta CT doit en avoir une copie qu'elle pourra te fournir sans problème. Pour les plans d'intervention, il serait effectivement intéressant qu'ils soient à jour. 2 solutions, rajouter les coupures directement sur les plans ou les refaire, à voir selon tes contraintes. Pour les numéros d'urgence, je dirai de ne rien faire (la commission n'ira pas vérifier si tu as collé le 18 sur les téléphones ). Tes collègues sont des adultes, doivent connaitre les numéros d'urgence. Rien n'empêche de mettre en œuvre une procédure interne à diffuser. Pour ta salle à plus de 19 personnes, la porte peut être fermée de l'extérieur, par contre, elle doit impérativement être accessible sans obstacle et s'ouvrir de l'intérieur avec un bouton moleté pour l'évacuation. En espérant avoir répondu à tes questions. Cordialement, | |
|
| |
LuckyLoser ***
Nombre de messages : 1737 Age : 119 Localisation : Derrière toi... Date d'inscription : 25/10/2012
| Sujet: Re: questions diverses sécurité Mar 26 Jan 2016 - 11:54 | |
| - Ganou a écrit:
- - Grande question sur les pièces pouvant accueillir plus de 19 personnes. Cette fameuse porte du fond doit-elle rester ouverte, ou bien peut-elle être fermée pour les personnes extérieures, mais possiblement ouvrable via loquet de l'intérieur ? Mon OP et moi ne sommes pas d'accords là-dessus.
La réponse est fournie à l'article CO 46 (ici) : "§ 2. Le verrouillage des portes de sorties de secours peut être autorisé après avis de la commission de sécurité et sous réserve du respect des mesures énoncées dans la suite du présent article. a) Chaque porte doit être équipée d'un dispositif de verrouillage électromagnétique conforme à la norme en vigueur pour cette application ; b) Les portes équipées ne peuvent être commandées que selon l'un des deux principes suivants : - par un dispositif de commande manuelle (boîtier à bris de glace, par exemple) à fonction d'interrupteur intercalé sur la ligne de télécommande et situé près de l'issue équipée ; - par un dispositif de contrôle d'issues de secours conforme aux dispositions de la norme le concernant (visant également les conditions de mise en œuvre), avec comme durées de temporisation : T1 max. = 8 s et T2 max. = 3 mn. La temporisation T2 n'est cependant admise que si l'établissement dispose (Arrêté du 23 décembre 1996) « d'un service de sécurité assuré par des agents de sécurité incendie dans les conditions définies à l'article MS 46. c) Le déverrouillage automatique des issues de secours doit être obtenu dans les conditions prévues à l'article MS 60. "S'il n'existe pas de dispositif de verrouillage électromagnétique, il faut faire application de l'article 45 : "§ 2. En présence du public, toutes les portes doivent pouvoir s'ouvrir de l'intérieur par simple poussée ou par la manœuvre facile d'un seul dispositif par vantail tel que bec-de-cane, poignée tournante, crémone à poignée ou à levier ou de tout autre dispositif approuvé par la commission de sécurité. Lorsque le dispositif d'ouverture choisi est une barre anti-panique, celle-ci doit être conforme aux normes françaises." Donc il est possible que la porte soit "verrouillée" de l'extérieur du moment qu'elle ne l'est pas de l'intérieur. | |
|
| |
Ganou *
Nombre de messages : 171 Localisation : dans mes bottes Date d'inscription : 29/05/2015
| Sujet: Re: questions diverses sécurité Mar 26 Jan 2016 - 12:43 | |
| Merci pour vos réponses. Je m'en vais de ce pas faire un mail à ma CT pour réclamer le dernier rapport, ainsi que demander à ce que les plans soient mis à jour. Quant à la porte du fond, j'avais raison ! (petite satisfaction personnelle...)Prochain boulot, me lancer dans le tri du registre de sécurité, ce qui ne va pas être de la tarte étant donnée la tartine de feuilles/volets/infos que contient ce registre...J'en profite, avez-vous une organisation précise dans ce registre ? Hormis le classement induit par les feuillets ? Par là, j'entends: bons d'intervention, etc ? Jusqu'à quand remontez-vous ? | |
|
| |
peky *****
Nombre de messages : 3604 Localisation : au bord de l'eau Date d'inscription : 26/03/2009
| Sujet: Re: questions diverses sécurité Mar 26 Jan 2016 - 13:20 | |
| Bonjour,
Chaque piéce recevant plus de 19 personnes doit avoir un minimum de 2 sorties. Normalement les enseignants devraient ouvrir les 2 portes.. Ces sorties doivent toujours être ouvrables de l'intérieur.
Ce qui signifie que si la 2éme porte d'une classe communique avec une autre classe, celle-ci ne peut être fermée à clé. Et au lieu de mettre des boutons de chaque côté, retirer le dispositif de fermeture en gardant le loquet.
La notion de sécurité ne s'arrête pas aux seuls occupants d'une salle mais à l'ensemble du niveau avec portes communicantes.
Ici la CT a fourni un registre avec double entrée d'un coté l'établissement (plans de sécurité, exercices, commission de sécu,...) de l'autre tous les contrôles (ceux des titulaires de marché mais aussi ceux des bureaux de contrôle)par type (élec, gaz, ascenseur,..)
On doit mettre dedans les derniers contrôles avec les observations levées. (datées, signées par celui qui a fait le travail, c'est essentiel) Les interventions doivent être reportées dans le registre (signature de celui qui le fait, plus tampon de l'entreprise) C'est difficile pour avoir cela des ascensoristes et des chauffagistes qui arguent qu'ils ont un autre cahier. Chaque exercice est indiqué (date et déroulement (rapport)) Etc.
Il n'est pas nécessaire de faire figurer dedans au-delà du dernier rapport ou intervention. (cela peut archivé ailleurs) | |
|
| |
Ganou *
Nombre de messages : 171 Localisation : dans mes bottes Date d'inscription : 29/05/2015
| Sujet: Re: questions diverses sécurité Mar 26 Jan 2016 - 13:29 | |
| Merci Peky. J'y vois un peu plus clair. Pour la seconde porte, est-il indispensable qu'elle puisse être ouverte de l'extérieur ? J'ai demandé à mon Op d'envisager la mise en place de loquets sur les portes qui n'en sont pas encore munies, il me dit qu'il faudra faire des jeux de clé pour les ouvrir de l'extérieur. GROS problème: pas d'organigramme ici. On soupçonne ma prédécesseur d'avoir brûlé pas mal de papiers... Concernant le registre, j'y vois un peu plus clair. Je fais bien de m'y prendre à l'avance, y a du boulot en perspective pour remettre tout ça d'aplomb. Merci encore. | |
|
| |
Gars du Doubs ***
Nombre de messages : 1754 Age : 55 Localisation : Meylan Date d'inscription : 30/03/2006
| Sujet: Re: questions diverses sécurité Mar 26 Jan 2016 - 14:46 | |
| Je préconise un registre de sécurité le plus léger possible avec juste les signatures et tampons les dates et un renvoi au classeur qui annexera proprement tout les documents ranger trié avec des intercalaires. On réutilise le découpage du registre de sécurité pour que le pompier puissent suivre les 2 en parallèle. On présente dans ce classeur le dernier rapport pour chaque thème avec la levée de toutes les observations et les éventuels copies des courriers pour demander des travaux quand cela relève du propriétaire. Les autres rapports sont archivés des fois que Cela fait propre et organisé et à tendance à donner une bonne première impression au pompier qui constate que le dossier est suivi par un gestionnaire organisé et méthodique. | |
|
| |
Walking Dead ****
Nombre de messages : 2013 Age : 47 Localisation : Ile de France Date d'inscription : 22/07/2009
| Sujet: Re: questions diverses sécurité Mer 27 Jan 2016 - 7:12 | |
| J'ai un registre avec juste la signature des passages des entreprises de maintenances, contrôles obligatoires.... Et une fiche au début qui renvoie à des annexes où se retrouvent les rapports en détail..... Cette organisation n'a pas posé de problème lors de mes 2 commissions de sécurité. Il faut juste être capable de présenter rapidement les documents en annexe et selon la demande. | |
|
| |
Futsal .
Nombre de messages : 26 Localisation : Sur le terrain Date d'inscription : 25/01/2016
| Sujet: Re: questions diverses sécurité Mer 27 Jan 2016 - 9:12 | |
| 2 classeurs avec des intercalaires (un seul ne suffit pas) avec pour chaque item feuille d'émargement et dernier rapport + éventuelles levées si nécessaire.
Archivage au fur et à mesure. | |
|
| |
Ganou *
Nombre de messages : 171 Localisation : dans mes bottes Date d'inscription : 29/05/2015
| Sujet: Re: questions diverses sécurité Mer 27 Jan 2016 - 10:47 | |
| Merci à vous pour vos propositions. | |
|
| |
oxide **
Nombre de messages : 409 Date d'inscription : 16/12/2008
| Sujet: Re: questions diverses sécurité Mer 27 Jan 2016 - 12:46 | |
| "Pour la seconde porte, est-il indispensable qu'elle puisse être ouverte de l'extérieur ? J'ai demandé à mon Op d'envisager la mise en place de loquets sur les portes qui n'en sont pas encore munies, il me dit qu'il faudra faire des jeux de clé pour les ouvrir de l'extérieur."
=> non : seule l'ouverture de l'intérieur compte, la philosophie de la réglementation étant de faciliter le départ du public, exemple porte avec poignée antipanique intérieur sur porte dans le sens de la sortie et pas de dispositif d'ouverture depuis l'extérieur "En présence du public, toutes les portes doivent pouvoir s'ouvrir de l'intérieur par simple poussée ou par la manœuvre facile d'un seul dispositif par vantail tel que bec-de-cane, poignée tournante, crémone à poignée ou à levier ou de tout autre dispositif approuvé par la commission de sécurité. Lorsque le dispositif d'ouverture choisi est une barre anti-panique, celle-ci doit être conforme aux normes françaises."
durée de conservation des documents : Les rapports de vérification initiale doivent être conservées durant toute la vie de l'installation. Pour les rapports périodiques, la durée de conservation des rapports est de 5 ans réglementairement (ds l’intérêt de l’établissement 10ans) ; il faut à minima disposer des deux derniers rapports
Contenu du registre de sécurité R123-51 du CCH Dans les établissements soumis aux prescriptions du présent chapitre, il doit être tenu un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité et, en particulier : - l'état du personnel chargé du service d'incendie ; - les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d'incendie (Décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009) « y compris les consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap ; » - les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu ; - les dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s'il y a lieu, de l'architecte ou du technicien chargés de surveiller les travaux