| Bonjour, Je n'ai pas ma place ici mais j'avais une question et on m'a réorientée vers vous: nos couloirs sont éclairés par des interrupteurs mais comme il y a beaucoup de circulation pendant et entre les cours (pour divers dysfonctionnements), il y a également des dégradations et ce n'est pas toujours évident de voir quels élèves en sont responsables. J'ai cru comprendre qu'on ne pouvait pas mettre de minuteurs dans les escaliers mais est-il possible (avec financement CG, j'imagine ?) de faire installer des lumières qui s'allumeraient en cas de présence / mouvement dans les couloirs ? |
|
Vénérable Intendant ***
Nombre de messages : 1603 Date d'inscription : 28/06/2012
| Sujet: Re: Lumière à détecteur de présence ? Mer 26 Nov 2014 - 14:09 | |
| J'ai ça en complément du système d'éclairage "classique" dans des endroits très sombres la journée car absence d'interrupteurs et programmation horaire de l'éclairage | |
|
Invitéprof Invité
| Sujet: Re: Lumière à détecteur de présence ? Mer 26 Nov 2014 - 18:05 | |
| Merci pour la réponse ! Bonne soirée. |
|
ELPE **
Nombre de messages : 437 Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: Re: Lumière à détecteur de présence ? Mer 26 Nov 2014 - 18:19 | |
| J'ai également ceci dans tous les couloirs, espaces d'attente (infirmerie, AS,...), entrées de la salle des profs et de l'administration, sans oublier les wc. C'est très pratique et surtout à la longue économique puisque ceux sont typiquement des endroits où on ne pense pas toujours à éteindre. Par contre, cela a un coup non négligeable en rénovation. | |
|
Gryphe *
Nombre de messages : 110 Localisation : Juste à côté de l'intendance Date d'inscription : 18/02/2009
| Sujet: Re: Lumière à détecteur de présence ? Mer 26 Nov 2014 - 19:46 | |
| Merci pour vos éclaircissements. J'avoue, j'envoie parfois des copains chez vous quand ils me posent des questions et que je n'ai pas toutes les réponses. | |
|
L'intendant zonard Animateur Greta
Nombre de messages : 23858 Age : 19 Localisation : Entre la ZUP et la rocade Date d'inscription : 09/06/2006
| Sujet: Re: Lumière à détecteur de présence ? Mer 26 Nov 2014 - 23:57 | |
| - Invitéprof a écrit:
- Je n'ai pas ma place ici (...)
Qui a bien pu dire ou même laisser penser une chose pareille !? Toute question sur la gestion d'un EPLE peut être discutée sur ce forum, si le sujet est pertinent et la question posée de manière aimable, et peu importe par qui ! La détection de présence est un truc très efficace, et dans mon précédent établissement (livré en 2005), il y avait cela partout dans les couloirs et même les escaliers. Et je l'ai fait ajouter dans les WC encore en plus. Les avantages sont évidents, mais il y a des inconvénients : - les sources lumineuses doivent être adaptées : les tubes fluo ("néons") n'aiment pas être allumés et éteints trop souvent. On passait notre temps à les changer dans cet établissement, et au final l'économie n'était vraiment pas assurée, ni l'aspect écologique de l'affaire ! C'est envisageable si l'on a des ballasts électroniques et non pas ferro-magnétiques, mais même dans ce cas, il faut prévoir un temps d'allumage plutôt long pour ne pas multiplier les cycles d'extinction. Cf. http://www.intendancezone.net/spip.php?article313 - se méfier de certains détecteurs qui ont la bonne idée d'être orientables... car ces petits d'élèves les tournaient systématiquement de manière qu'ils ne fonctionnent plus ! Ils ont quand même réussi comme ça à ce qu'un jour un prof se casse la figure dans les escaliers, les fumiers. On a bloqué les radars avec des pattes en métal, mais bonjour le boulot idiot à cause d'une poignée d'abrutis... | |
|
Joss .
Nombre de messages : 41 Date d'inscription : 08/05/2010
| Sujet: Détecteurs présence Mer 3 Déc 2014 - 14:20 | |
| Bonjour,
Il est vrai que les détecteurs de présence pour l'éclairage des circulations sont intéressants, mais ce système présente des inconvénients :
- quand le détecteur est HS, la lumière reste allumée non stop. Ce qui n'est pas génial, surtout quand on s'en aperçoit au retour des vacances.
- les ampoules "fluo-compact" sont fragiles aux fréquences d'allumage, du coup, il est nécessaire d'avoir un temps d'allumage assez long : 15 mn environ.
Pour remédier au problème, au fur et à mesure que les ampoules fluo-compact lâchent, nous les remplaçons par des LED : plus chères à l'achat, mais qui ont l'avantage d'avoir une durée de vie plus longue, et de mieux résister aux fréquences d'allumage. Autre avantage : nous changeons une ampoule sur trois, car 1 LED vaut 3 FLUO. | |
|
Contenu sponsorisé