Déclenchement de l'alarme un jour d'examen

Message  quattro le Lun 24 Juin 2013 - 20:18

Je me pose la question de savoir comment gérer l alarme incendie un jour d examen
faut il la neutraliser ?
ou bien la laisser et risquer qu un potache la déclenche pour s amuser au risque d annuler l' examen?

Quelle est votre pratique?
avatar
quattro
**
**

Nombre de messages : 584
Localisation : derrière le volant
Date d'inscription : 04/01/2007

Revenir en haut Aller en bas

Re: Déclenchement de l'alarme un jour d'examen

Message  Winnie le Lun 24 Juin 2013 - 20:23

Pendant les épreuves écrites, mise en veille restreinte avec le protocole ad hoc.

_________________
Je préfére que l'on dise de moi "il est ch...t, mais c'est un bon" que "il est sympa, mais un peu juste." (© N@n@rd )
La confiance n'exclut pas le contrôle, elle s'en nourrit. (© Hippos, 15/12/2010)
.

Temps de travail des personnels Etat
avatar
Winnie
Admin
Admin

Nombre de messages : 12883
Age : 91
Localisation : La Forêt des Rêves Bleus, ou à la masse, au choix
Date d'inscription : 11/03/2008

Revenir en haut Aller en bas

Re: Déclenchement de l'alarme un jour d'examen

Message  Machin-truc le Lun 24 Juin 2013 - 20:40

Pareil que Winnie.
avatar
Machin-truc
*
*

Nombre de messages : 110
Date d'inscription : 05/04/2013

Revenir en haut Aller en bas

Re: Déclenchement de l'alarme un jour d'examen

Message  Philemon le Mar 25 Juin 2013 - 9:14

Réponse de notre collectivité :

Le Service de Prévention des Risques Professionnels a été informé que le déroulement des épreuves du baccalauréat pourraient conduire certaines directions d’établissement à demander aux agents occupant des postes à l’accueil de mettre en place ou de modifier une temporisation sur les alarmes ou même placer en position de veille les systèmes de sécurité incendie (SSI) dont la fonction est d’informer très rapidement les occupants d’un établissement du début d’un incendie. Ces manœuvres ayant pour objet d’éviter les conséquences que pourrait avoir sur les épreuves le déclenchement  volontaire de l’alarme par un élève souhaitant en perturber le déroulement.
Il est rappelé ici ce que prévoit le règlement de sécurité contre le risque d’incendie et de panique du 25 juin 1980 dans les Etablissements Recevant du Public en ce qui concerne l’exploitation du SSI (articles MS 66 et 67):
 
1.       Le principe de temporisation
La mise en place d’une temporisation (avec un maximum de 5 minutes) n’est possible qu’avec la validation de la commission de sécurité compétente qui rendra son avis au regard notamment :
·         de l’existence dans l’établissement d’une présence humaine permanente à proximité des tableaux de report des alarmes situé sur le SSI
·         de l’existence dans l’établissement de personnels qualifiés et systématiquement joignables dont la fonction consistera à lever le doute en cas d’alarme ou se substituer aux détecteurs autonomes ou manuels d’incendie par le biais de rondes de sécurité.
2.       La mise à l’état de veille de l’installation de détection (arrêt des systèmes d’alarme automatique ou manuelle d’une ou de plusieurs zones)
La mise en veille de manière volontaire d’une installation ou d’une zone rendant inopérant l’installation de détection n’est pas autorisée et engage donc directement la responsabilité du donneur d’ordre.
 
Au regard de ces éléments, l’ordre donné à un agent ATTEE de mettre en place une temporisation sans l’aval de la commission de sécurité ou de mettre en veille restreinte le SSI doit prendre la forme d’un ordre écrit qui précisera notamment :
·         Le nom, la fonction et le visa du donneur d’ordre
·         L’heure d’arrêt de la zone de détection concernée
·         L’heure de remise en fonction de la zone de détection concernée
·         L’organisation mise en place pour lever le doute en cas de temporisation ou permettant d’assurer un rôle de sentinelle en cas d’arrêt du système : noms des personnes et coordonnées téléphoniques, nombre et horaires des rondes, etc.
 
avatar
Philemon
.
.

Nombre de messages : 96
Localisation : Terre froide
Date d'inscription : 17/12/2008

Revenir en haut Aller en bas

Re: Déclenchement de l'alarme un jour d'examen

Message  rolling le Mar 25 Juin 2013 - 20:46

quattro a écrit:Je me pose la question de savoir comment gérer l alarme incendie un jour d examen
faut il la neutraliser ?
ou bien la laisser et risquer qu un potache la déclenche pour s amuser au risque d annuler l' examen?

Quelle est votre pratique?

Examen ou pas, voici ce que dit la loi :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9C7D85564E5E243E73B63E3062F6E17C.tpdjo07v_2?idArticle=LEGIARTI000020317741&cidTexte=LEGITEXT000020303557&dateTexte=20100122

Pour les fausses alertes :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9C7D85564E5E243E73B63E3062F6E17C.tpdjo07v_2?idArticle=LEGIARTI000020317737&cidTexte=LEGITEXT000020303557&dateTexte=20100122