bip² ***
Nombre de messages : 1451 Age : 51 Date d'inscription : 22/03/2007
| Sujet: Espaces d'attente sécurisés Ven 2 Nov 2012 - 8:33 | |
| Évacuation différée des PMR : http://ons.education.gouv.fr/ONS-Espaces-attente-securises.pdf
Je ne savais pas, utile au collègues qui accueillent une PMR pour la première fois. | |
|
Reppi Invité
| Sujet: EAS pour accueil PMR. Ven 1 Juin 2018 - 11:31 | |
| Bonjour,
Je souhaiterais savoir si vous aviez des Espaces d'Attente Sécurisés dans votre établissement? Qui est chargé de les définir? Comment les définir? Difficile de trouver des endroits qui répondent aux caractéristiques. Une fois définis, doit t on changer les plans d'évacuation pour les y inclure?
Merci de vos retours. |
|
Op@lomero Admin
Nombre de messages : 13119 Localisation : devant mes écrans Date d'inscription : 22/03/2010
| Sujet: Re: Espaces d'attente sécurisés Ven 1 Juin 2018 - 12:10 | |
| Voir avec les membre de la commission de sécurité incendie. _________________ Marquise de la Zone Grande Dauphine | |
|
Maudinou ***
Nombre de messages : 1884 Localisation : dans le local archives Date d'inscription : 17/11/2006
| Sujet: Re: Espaces d'attente sécurisés Ven 1 Juin 2018 - 14:38 | |
| Ici, c'est le Département propriétaire des locaux qui a été à l'initiative des travaux d'accessibilité pour les PMR (AES, bandes podactiles, etc). Les plans d'évacuation ont été refaits à la fin des travaux. | |
|
Lady Pirate *
Nombre de messages : 357 Date d'inscription : 28/04/2010
| Sujet: Re: Espaces d'attente sécurisés Ven 1 Juin 2018 - 17:42 | |
| Bonjour
Nous avons des EAS au Lycée, qui correspondent à des paliers dans des escaliers sans issue directe sur l'extérieur (escalier encloisonné entre des étages avec issue dans des bâtiments et non pas sur l'extérieur). Ils ont un extincteur + panneau de consignes spécial EAS, ainsi qu'une affiche visible de l'extérieur (collée sur la vitre de la fenêtre la plus proche) pour les pompiers. De plus, sur ceux sans fenêtre il y a un téléphone relié à la loge pour prévenir de la présence d'une personne handicapée et bloquée sur cet EAS. Il ne fonctionne que durant l'alarme SSI et si une personne décroche le combiné bien sûr.
Bon WE | |
|
L'intendant zonard Animateur Greta
Nombre de messages : 23857 Age : 19 Localisation : Entre la ZUP et la rocade Date d'inscription : 09/06/2006
| Sujet: Re: Espaces d'attente sécurisés Ven 1 Juin 2018 - 17:56 | |
| C'est un travail qui relève du propriétaire des bâtiments, la collectivité de rattachement de l'EPLE. Toutefois s'il n'y a aucune perspective de ce côté dans un temps raisonnable, un gestionnaire avisé peut, c'est un moindre mal, jusqu'à un certain point organiser un EAS dans son établissement par ses propres moyens.
Il faut pouvoir garantir qu'une personne en fauteuil (attention il y a les PMR sportives qui sont même capables de monter une marche ou d'en descendre deux, et celles en fauteuil motorisé lourd) puisse accéder à l'EAS en situation d'évacuation commandée (donc franchir les portes coupe-feu, avec un éclairage adapté etc.), qu'elle puisse y demeurer en sécurité un temps raisonnable (qualité des portes coupe-feu etc.), y être aisément récupérée par les pompiers (accès garanti même en cas de sinistre important). Si tous ces points sont raisonnablement atteints, alors on peut envisager de passer à la signalétique : mettre sur place ce qu'il faut pour définir l'espace (marquage au sol notamment), l'annoncer sur les plans d'évacuation et d'intervention...
L'interphone, ça devient vraiment énorme, sachant que je prédis les pires ennuis à ces appareils qui serviront de défouloir aux débiles de l'établissement qui trouvent déjà si marrant de déclencher les alarmes, vider les extincteurs, péter les portes coupe-feu ou voler les BAES. Je n'en prendrais donc pas l'initiative.
En commission communale de sécurité, on peut expliquer qu'il s'agit d'une initiative locale qui ne sera probablement pas parfaitement conforme aux normes, mais qui tente de contribuer à la sécurité du public accueilli. A moins d'avoir franchement manqué de bon sens dans ce travail, je n'imagine guère une CCS désapprouver. | |
|
Op@lomero Admin
Nombre de messages : 13119 Localisation : devant mes écrans Date d'inscription : 22/03/2010
| Sujet: Re: Espaces d'attente sécurisés Ven 1 Juin 2018 - 18:29 | |
| Moi j'ai la bonne réponse, la seule : on attend Oxide pour savoir _________________ Marquise de la Zone Grande Dauphine | |
|
oxide **
Nombre de messages : 409 Date d'inscription : 16/12/2008
| Sujet: Re: Espaces d'attente sécurisés Lun 4 Juin 2018 - 12:05 | |
| bonjour J'ai la pression... Les EAS sont apparus dans la réglementation incendie des ERP (en 2009) consécutivement à la loi de 2005 sur l'égalité des chances des personnes handicapées
L'EAS est d'après certains préventionniste : "une grosse ânerie..." et aussi un problème compliqué à traiter ...
1/ la solution à privilégier est l'évacuation immédiate du bâtiment sinistré 2/ en dernière extrémité, si on ne peut pas faire autrement, l’évacuation est alors différée ...
la première chose à organiser et demandée par la réglementation - Tenir compte de la nature de l'exploitation et en particulier de l'aide humaine disponible en permanence pour participer à l'évacuation => organiser l'évacuation, donner des consignes et les faire figurer dans le registre de sécurité
Des solutions équivalentes remplissant la fonction d'EAS sont admises : - l'utilisation d'espaces libres : terrasses, coursives accessibles aux secours - utilisation des paliers des escaliers protégés ... c'est la solution préférée des pompiers, il est "facile" pour des pompiers équipés de progresser dans un escalier à l'abri dans un escalier à l'abri des fumées, plutôt que de progresser dans les circulations qui peuvent être enfumées à la recherche l'EAS...
Des cas d’exonération existent : regl. de sécurité CO 60 : L'absence d'un ou plusieurs espaces d'attente sécurisés peut être admise dans les cas suivants : 1. ERP à simple rez-de-chaussée avec un nombre adapté de dégagements praticables de plain-pied ; 2. ERP de plusieurs niveaux avec un nombre adapté de sorties praticables débouchant directement sur l'extérieur à chaque niveau et permettant de s'éloigner suffisamment de sorte que le rayonnement thermique envisageable ne soit pas en mesure de provoquer de blessures ; 3. Mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures adaptées approuvées par la commission de sécurité compétente...
lorsqu'un EAS est mis en œuvre c'est qu'il n'y a plus d'alternatives, il n'a pas été possible de proposer une solution pour évacuer de manière autonome le bâtiment, ni de proposer une configuration correspondant aux cas d’exonération ou d'offrir une solution équivalente... | |
|
Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Espaces d'attente sécurisés | |
| |
|