Forum des gestionnaires d’EPLE
Bienvenue dans le forum des gestionnaires et personnels d'intendance des EPLE !
Forum des gestionnaires d’EPLE


 
AccueilAccueil  PortailPortail  FAQFAQ  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  

Poster un nouveau sujet   Répondre au sujetPartagez | 
 

 Dénombrement légionelles

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
JEDINON
.
.
avatar

Nombre de messages : 97
Age : 48
Localisation : Loin
Date d'inscription : 29/06/2008

MessageSujet: Dénombrement légionelles   Mer 6 Sep 2017 - 15:54

Bonjour,
j'ai reçu le rapport de labo sur la vérification  ECS qui m'indique un résultat à 5 000 UFC/L pour les douches de l'internat.
ce résultat est suffisamment élevé pour nous contraindre à un entretien curatif mais est-il suffisant pour nous contraindre à la fermeture pendant 48 h ?
connaissez-vous le seuil de fermeture ?


Dernière édition par Winnie le Lun 11 Sep 2017 - 23:18, édité 1 fois (Raison : Pour info : le post précédent avait 6 ans et le titre du sujet pouvait prêter à confusion. Il faut distinguer les bébêtes dans l'eau, les légionelles, et la maladie chez l'homme, la légionellose. Fil scindé et titre modifié.)
Revenir en haut Aller en bas
catoche
.
.


Nombre de messages : 4
Date d'inscription : 07/03/2017

MessageSujet: cas de légionellose   Ven 8 Sep 2017 - 14:00

Il faut impérativement faire une montée en température sur tout le circuit au moins à 70 ° pendant 30 mn . Il faut ensuite faire couler l'eau 3 mn montre en main sur chaque point d'eau. Au préalable il faut demander à l'OP de detrartrer et désinfecter tous les mousseurs et douchettes. Surtout aprés les grandes vacances. Il faut faire du préventif et faire un détartrage et désinfection à chaque petite vacance. Il faut aussi signaler tout les bras morts à la CT pour se décharger des responsabilités.
Revenir en haut Aller en bas
oxide
*
*
avatar

Nombre de messages : 248
Date d'inscription : 16/12/2008

MessageSujet: Re: Dénombrement légionelles   Lun 11 Sep 2017 - 11:17

Les résultats de dénombrement de Legionella pneumophila doivent être inférieurs à 1000 unités formant colonies par litre (il faut que le dénombrement concerne L. pneumophila et non les autres espèces...)

En cas de dépassement de ces seuils, le responsable des installations prend sans délai les mesures correctives nécessaires au rétablissement de la qualité de l’eau et à la protection des usagers...
Revenir en haut Aller en bas
V.M.B
*******
*******
avatar

Nombre de messages : 5790
Age : 97
Localisation : secret défense
Date d'inscription : 19/09/2007

MessageSujet: Re: Dénombrement légionelles   Lun 11 Sep 2017 - 11:59

Les bras morts et les joints "bouts de ficelle" sont des vraiues cochonneries à légionelles. A bannir.
Revenir en haut Aller en bas
Lyra68
Invité



MessageSujet: Dénombrement légionelles   Lun 11 Sep 2017 - 13:35

Bonjour j'ai eu le cas au collège fin juin. Il faut augmenter la température de l'eau chaude au maximum et faire couler l'eau... Ici c'est passé, nous avons réparé un chauffe eu défaillant et l'analyse deux jours après ne laissait plus rien apparaître. Mais si cela ne suffit pas il existe des entreprises spécialisées dans le traitement chimique des réseaux
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé




MessageSujet: Re: Dénombrement légionelles   

Revenir en haut Aller en bas
 