Message  JEDINON le Mer 6 Sep 2017 - 15:54

Bonjour,
j'ai reçu le rapport de labo sur la vérification  ECS qui m'indique un résultat à 5 000 UFC/L pour les douches de l'internat.
ce résultat est suffisamment élevé pour nous contraindre à un entretien curatif mais est-il suffisant pour nous contraindre à la fermeture pendant 48 h ?
connaissez-vous le seuil de fermeture ?


Dernière édition par Winnie le Lun 11 Sep 2017 - 23:18, édité 1 fois (Raison : Pour info : le post précédent avait 6 ans et le titre du sujet pouvait prêter à confusion. Il faut distinguer les bébêtes dans l'eau, les légionelles, et la maladie chez l'homme, la légionellose. Fil scindé et titre modifié.)
avatar
JEDINON
.
.

Nombre de messages : 94
Age : 48
Localisation : Loin
Date d'inscription : 29/06/2008

Revenir en haut Aller en bas

cas de légionellose

Message  catoche le Ven 8 Sep 2017 - 14:00

Il faut impérativement faire une montée en température sur tout le circuit au moins à 70 ° pendant 30 mn . Il faut ensuite faire couler l'eau 3 mn montre en main sur chaque point d'eau. Au préalable il faut demander à l'OP de detrartrer et désinfecter tous les mousseurs et douchettes. Surtout aprés les grandes vacances. Il faut faire du préventif et faire un détartrage et désinfection à chaque petite vacance. Il faut aussi signaler tout les bras morts à la CT pour se décharger des responsabilités.

catoche
.
.

Nombre de messages : 4
Date d'inscription : 07/03/2017

Revenir en haut Aller en bas

Re: Dénombrement légionelles

Message  oxide le Lun 11 Sep 2017 - 11:17

Les résultats de dénombrement de Legionella pneumophila doivent être inférieurs à 1000 unités formant colonies par litre (il faut que le dénombrement concerne L. pneumophila et non les autres espèces...)

En cas de dépassement de ces seuils, le responsable des installations prend sans délai les mesures correctives nécessaires au rétablissement de la qualité de l’eau et à la protection des usagers...
avatar
oxide
*
*

Nombre de messages : 232
Date d'inscription : 16/12/2008

Revenir en haut Aller en bas

Re: Dénombrement légionelles

Message  V.M.B le Lun 11 Sep 2017 - 11:59

Les bras morts et les joints "bouts de ficelle" sont des vraiues cochonneries à légionelles. A bannir.
avatar
V.M.B
*******
*******

Nombre de messages : 5591
Age : 96
Localisation : secret défense
Date d'inscription : 19/09/2007

Revenir en haut Aller en bas

Dénombrement légionelles

Message  Lyra68 le Lun 11 Sep 2017 - 13:35

Bonjour j'ai eu le cas au collège fin juin. Il faut augmenter la température de l'eau chaude au maximum et faire couler l'eau... Ici c'est passé, nous avons réparé un chauffe eu défaillant et l'analyse deux jours après ne laissait plus rien apparaître. Mais si cela ne suffit pas il existe des entreprises spécialisées dans le traitement chimique des réseaux

Lyra68
Invité


Revenir en haut Aller en bas

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum