MessageSujet: LISTE DES CONTRATS ET DES VERIFICATIONS OBLIGATOIRES   Lun 12 Sep 2016 - 10:57

Bonjour

Nouvelle arrivante sur un poste de gestion, beaucoup de chose me tombent dessus et notamment des renouvellements de contrat. Je me pose la question s'il y a une liste des contrats d'entretien qui sont obligatoires en EPLE. Et je vais même plus loin : une liste des vérifications obligatoires avec contrat... Je suis complétement perdue. Merci de votre aide.
Revenir en haut Aller en bas
LFDM
**
**
avatar

Nombre de messages : 541
Localisation : entre la chaise et l'ordi
Date d'inscription : 30/05/2016

MessageSujet: Re: LISTE DES CONTRATS ET DES VERIFICATIONS OBLIGATOIRES   Lun 12 Sep 2016 - 11:08

hello oulaaa 

as tu un(e) tuteur(trice) ? ce genre de question fondamentale relève de sa compétence ...

sinon pour la survie du GM on a ça :
http://www.intendance03.fr/page5mk6.html

y a un gars bien qui se décarcasse pour aider tant les débutants que les "anciens" avec toutes les thématiques (sécurité le cas échéant)  et des réponses rapides (plus des liens pour approfondir)
Revenir en haut Aller en bas
volcan
Modérateur
Modérateur
avatar

Nombre de messages : 12372
Date d'inscription : 15/12/2012

MessageSujet: Re: LISTE DES CONTRATS ET DES VERIFICATIONS OBLIGATOIRES   Lun 12 Sep 2016 - 11:11

Entre des dizaines de liens et de tableaux sur le site "intendance03" on trouve ça :
http://www.intendance03.fr/Verifications_obligatoires-Caen2009.pdf

Cadeau !

_________________
Ce métier aura ma peau. Un conseil à ceux qui envisageraient de le faire : fuyez !
Revenir en haut Aller en bas
LFDM
**
**
avatar

Nombre de messages : 541
Localisation : entre la chaise et l'ordi
Date d'inscription : 30/05/2016

MessageSujet: Re: LISTE DES CONTRATS ET DES VERIFICATIONS OBLIGATOIRES   Lun 12 Sep 2016 - 11:22

t'es en avance toi  cheers accord
Revenir en haut Aller en bas
Alpha_N
*
*
avatar

Nombre de messages : 151
Age : 32
Localisation : entre l'écran et la chaise
Date d'inscription : 18/12/2014

MessageSujet: Re: LISTE DES CONTRATS ET DES VERIFICATIONS OBLIGATOIRES   Jeu 8 Déc 2016 - 9:26

Revenir en haut Aller en bas
Ailleurs0310
*
*


Nombre de messages : 195
Date d'inscription : 29/04/2016

MessageSujet: Re: LISTE DES CONTRATS ET DES VERIFICATIONS OBLIGATOIRES   Mer 14 Nov 2018 - 8:12

Bonjour

ce document constitue t'il toujours une base réglementaire ?

Par avance merci pour vos réponses
Revenir en haut Aller en bas
oxide
*
*
avatar

Nombre de messages : 280
Date d'inscription : 16/12/2008

MessageSujet: Re: LISTE DES CONTRATS ET DES VERIFICATIONS OBLIGATOIRES   Mer 14 Nov 2018 - 11:37

Vérification  périodique  des  installations  électriques  et d'éclairage de sécurité (EL 19, EC 15) : TC datant de moins d'un an (NB : contrôle de l'eclairage de sécurité à réaliser par l'exploitant 6 semaine/6 mois) + contrôle electrique selon code du travail

Vérification périodique des installations de paratonnerre (EL 19): TC datant de moins d'un an

Vérification périodique des installations de gaz : TC : (GZ 30) datant de moins d'un an

Visite  des  conditions  d’évacuation  des  produits  de  la combustion des appareils fonctionnant au gaz (GZ 30) : TC datant de moins d'un an

Vérification  périodique  des  appareils  fonctionnant  au gaz (GZ 30) : TC datant de moins d'un an

Vérification  périodique  des  appareils  des  installations de chauffage (CH 58) : datant de moins d'un an

Ramonage   des   conduits   de   fumée   et   de   cheminée (CH 57) : datant de moins d'un an

Vérification   périodique   et   nettoyage   des   filtres   des systèmes de traitement d'air (CH 39 et CH 58) : TC datant de moins d'un an

Vérification périodique des clapets coupe feu (CH 58) : TcCdatant de moins d'un an

Vérification   périodique   des   appareils   utilisant   des fluides frigorigènes (CH 58) : TC datant de moins d'un an

Vérification  périodique  des  appareils  de  cuisson  et  de remise en température (GC 22) : TC datant de moins d'un an

Nettoyage du conduit d'extraction d'air vicié, de buées et graisses y compris les ventilateurs : TC (GC 21) datant de moins d'un an

Vérification périodique des  installations de désenfumage naturel (DF 10) : TC datant de moins d'un an

Vérification       périodique       des       installations de désenfumage  mécanique  portant  mention  notamment du résultat des débits, pressions et vitesses (DF 10)
par un TC datant de moins d'un an
par un OA datant de moins de 3 ans si SSI A ou SSI B.

Vérification  périodique  des  installations  d'ascenseurs : (AS 9) OA datant de moins de 5ans

Rapport   de   vérification   périodique   des   trottoirs   et escaliers mécaniques (AS 10) : datant de moins d'un an (OA)

Examen   semestriel   des   chaînes   et   crémaillères   des trottoirs et escaliers mécaniques (AS 10) : TC datant de moins de 6 mois

Vérification périodique des extincteurs (MS 73): TC datant de moins d'un an

Vérification  périodique  des  RIA  avec  mention  de  la pression (MS 17 et 73): TC datant de moins d'un an

Vérification  périodique des  installations d’extinction  à eau de type sprinkleur (MS 73) : TC (datant de moins de 6 mois) et OA (datant de moins de 3 ans)

Vérification périodique des colonnes sèches (MS 73):  TC datant de moins d'un an

Vérification  périodique  du  système  d'alarme  incendie  (MS 73) : TC datant de moins d'un an
et
Vérification périodique du SSI cat. A ou B (MS 73) : datant de moins d'un an datant de moins de 3 ans (OA)

Contrat   de   maintenance   et   de   dépannage   du   SSI (et pour catégorie    A    ou    B,    portant    mention    des    délais d'intervention (MS 58) annexé au registre de sécurité

Vérification périodique des portes coupe feu automatiques (CO 48) : TC datant de moins d'un an

Vérification périodique des portes automatiques : (CO 48) / TC datant de moins d'un an

Vérification périodique des installations de stockage et de distribution de gaz médicaux (U 64) : TC datant de moins d'un an
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé




MessageSujet: Re: LISTE DES CONTRATS ET DES VERIFICATIONS OBLIGATOIRES   

Revenir en haut Aller en bas
 
LISTE DES CONTRATS ET DES VERIFICATIONS OBLIGATOIRES
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum
Forum des gestionnaires d’EPLE :: Gestionnaires d'EPLE :: Gestion matérielle-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujetSauter vers: