Sté
Invité




Vérification des extincteurs Empty
MessageSujet: Vérification des extincteurs   Vérification des extincteurs Icon_minitimeSam 23 Avr 2011 - 9:57

Bonjour,

moi, par expérience et technicien chez ***, nous proposons des prix assez raisonnables et assurons un service de qualité!
Quelques points à contrôler : contrôle de la sparklet de gaz propulseur, test du mécanisme de percussion, révision interne et externe de la cuve et de l'agent extincteur, vidange
de l'appareil, nettoyage et recharge de l'appareil y compris le plombage de l'extincteur (scellés).

Nos prix de maintenance : entre 10 - 12 euros pour les extincteurs Eau/Poudre
entre 4 - 5 euros pour les extincteurs au Dioxyde de Carbone
Nous ne proposons aux clients aucun frais de déplacement.
Revenir en haut Aller en bas
LMDV/LG
*******
*******
LMDV/LG


Nombre de messages : 5069
Localisation : De là à de là.
Date d'inscription : 25/03/2008

Vérification des extincteurs Empty
MessageSujet: Re: Vérification des extincteurs   Vérification des extincteurs Icon_minitimeSam 23 Avr 2011 - 10:29

Même si ce colporteur s'adresse à un public très limité... SECURITE!!!
Revenir en haut Aller en bas
DidierE
*
*
DidierE


Nombre de messages : 135
Localisation : BZH
Date d'inscription : 24/02/2010

Vérification des extincteurs Empty
MessageSujet: Re: Vérification des extincteurs   Vérification des extincteurs Icon_minitimeLun 2 Mai 2011 - 11:38

Et on vérifie quoi sur un CO2, à part le plombage ?
Revenir en haut Aller en bas
Jean3
.
.



Nombre de messages : 10
Date d'inscription : 15/06/2011

Vérification des extincteurs Empty
MessageSujet: Re: Vérification des extincteurs   Vérification des extincteurs Icon_minitimeMer 15 Juin 2011 - 22:40

Sté a écrit:
Bonjour,

moi, par expérience et technicien chez ***, nous proposons des prix assez raisonnables et assurons un service de qualité!
Quelques points à contrôler : contrôle de la sparklet de gaz propulseur, test du mécanisme de percussion, révision interne et externe de la cuve et de l'agent extincteur, vidange
de l'appareil, nettoyage et recharge de l'appareil y compris le plombage de l'extincteur (scellés).

Nos prix de maintenance : entre 10 - 12 euros pour les extincteurs Eau/Poudre
entre 4 - 5 euros pour les extincteurs au Dioxyde de Carbone
Nous ne proposons aux clients aucun frais de déplacement.

Bonjour,

Je ne trouve déjà pas normal d'utiliser un forum pour se faire de la pub et je suis aussi dans la sécurité incendie. Pas Gloup !

Pour un technicien expérimenté tu ne sembles pas savoir que l'on dit UN sparklet et non une (c'est dans tous les guides techniques et tu le saurais si tu les ouvrais) :

http://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/sparklet

Je vois aussi que tu procèdes au plombage des extincteurs : ENCORE HEUREUX !

Par contre, vos prix sont un peu élevés, voir même pas mal. Que vous les appliquiez chez un client qui a 2 ou 3 extincteurs, OK, mais chez un client qui en a plusieurs, on peut largement les baisser.

Pour Didier, sur un CO², on ne vérifie pas que le plombage. On contrôle déjà la date des Mines. Si on peut le vérifier, on dépose le diffuseur, l'éventuelle pougnée de maintien, on vérifie la tare et on pèse. On contrôle que tous les points de gravage soient dans la bonne zone, l'état de la sérigraphie, on remonte tout, on dégoupille pour voir si la goupille coulisse bien, on vérifie le bon maintien de la poignée de portage, coup de chiffon, visa de létiquette, contrôle du support mural, du bon emplacement de l'appareil et de la signalétique si elle est existante.

Je sais que ça va BEAUCOUP plus vite que sur un appareil à pression auxiliaire que l'on démonte mais si on le fait correctement ça prend quand même un minimum de temps.

Cordialement.
Revenir en haut Aller en bas
LMDV/LG
*******
*******
LMDV/LG


Nombre de messages : 5069
Localisation : De là à de là.
Date d'inscription : 25/03/2008

Vérification des extincteurs Empty
MessageSujet: Re: Vérification des extincteurs   Vérification des extincteurs Icon_minitimeMer 15 Juin 2011 - 22:48

...Et paf! prends ça...Vérification des extincteurs Images?q=tbn:ANd9GcQZ9_W78GzVnu-Wf46v4Yr88kM2HQJqazZygA8IVrY5LbPOvmhfwA
Revenir en haut Aller en bas
LMEStrasbourg
.
.



Nombre de messages : 3
Date d'inscription : 12/07/2013

Vérification des extincteurs Empty
MessageSujet: L'extincteurs CO2   Vérification des extincteurs Icon_minitimeVen 12 Juil 2013 - 10:50


DidierE a écrit:
Et on vérifie quoi sur un CO2, à part le plombage ?

Le plombage on s'en fout puisqu'il est remplacé chaque année

Après 20 ans d'expérience dans le métier, et faisant parti régulièrement des jurys du C.A.P. d'Agent Vérificateur d'Appareil Extincteur
Voilà LA réponse : selon des guides de maintenance du CNPP (qui est la presque AUTORITE dans le domaine de l'incendie) et les manuels de formation MMI1 qu'il dispense, l'extincteur CO² Doit être vérifié comme suivant :
-Vérification de l'emplacement de l'appareil dans son environnement (adapté ou non, un extincteur à poudre n'a rien à faire dans les circulations de salle de classe
-Vérification de la visibilité de l'appareil et de sa signalétique (§2 - Art MS72 - Arr. 29/01/2003)
-Vérification de la présence et la bonne fixation de son support, et de sa hauteur(§2 - Art MS38 - Arr. 26/06/2008)
-S'assurer de la présence de la goupille de sécurité : Mise en sécurité du chantier, un extincteur CO2 a une pression de service d'environ 165bar, imaginer qu'âpres démontage l'appareil tombe sur sa poignée alors que la goupille est absente...
-Vérifier l'état général de l'appareil (un appareil ou on peut faire un relevé d'empreinte dans la poussière n'a pas pu être ausculté correctement) : cette opération permet de constater que l'appareil n'a pas subit de déformation (choc, corrosion externe), de l'intégrité de la sérigraphie (A la fois coté utilisateur pour le mode d'emploi, mais aussi la nomenclature, deux appareils identique d'aspect extérieur peuvent avoir des numéros de certification différent, et peuvent du coup contenir des agents extincteurs différent --ce qui malheureusement peut faire changer une facture--)
-S'assurer de la présence de l'étiquette de vérification, du numéro de l'appareil dans le parc (ou système électronique par code barre)
-Vérifier le respect de la zone de frappage de l'appareil (Circulaire 98-01 du CNMIS) et en lire le contenu (Année/poids bouteille vide/poids appareil vide...)
-S'assurer que l'appareil n'est pas dans sa 10eme année, sinon, avertir le propriétaire de l'appareil qu'il doit faire procéder à une ré épreuve de l'appareil (art. 19 - arr. 20/05/1963)
-Démonter le tromblon (ou ensemble flexible/tromblon selon appareil) et en apprécier l'état
-Procéder au remplacement du Joint d'étanchéité du tromblon
-Procéder à la pesée de l'appareil (avec un équipement fiable, les pesons de pêche ou de chasse ou encore pèse personne, sauf si ils sont contrôlés par un bureau de contrôle ou organisme agrée ne sont pas admis)
-Comparer le poids mesuré au celui de la masse de l'appareil vide frappé sur la cuve auquel on additionne la charge elle aussi frappé sur la cuve ou présente sur la nomenclature : si celle ci dépasse les tolérances admise (+0 / -5% de la charge de l'appareil, soit 100gr pour les extincteurs CO2 2kilos et 250gr pour les extincteurs CO2 5kilos) avertir le propriétaire de l'appareil qu'il doit faire procéder à une ré épreuve de l'appareil ( art. 19 - arr. 20/05/1963)
-S'assurer du bon état du robinet (tête de l'extincteur CO2)
-Remettre le tromblon au couple de serrage approprié
-S'assurer que la goupille de sécurité se dégage facilement, du bon état de la poignée de robinet
-Remplacer le scellé de sécurité
-Viser le travail sur l'étiquette de vérification : une étiquette clairement identifiable apposée par la personne ou l'organisme ayant réalisé cette dernière. Les années et les mois des vérifications doivent apparaître sur l'étiquette.
-Remettre l'appareil en place


- Il me semble que je n'ai rien oublié -

Un vérificateur qui se débrouille bien mets entre 5 et 8 minutes pour toutes ses opérations
Un super producteur peut réduire à 45 secondes (je m'assure que je ne suis pas suivi, je décroche l'appareil, je le pese, je compare (avec le poids vide+la masse de CO2 prévu par le fabricant+un poids approximatif de du tromblon), je "surplombe" le scellé existant, je signe l'étiquette, je vérifie une dernière fois que je n'ai pas été vu, et je passe au suivant)


Je vais essayer de faire une vidéo "anonyme"  prochainement pour illustrer le travail qui doit être réaliser sur chaque extincteur, type par type de manière a ce que chacun réalise le temps nécessaire a l’exécution de ce travail (et comprendre pourquoi sur un poste précédant, un confrère "Jacques" parle de 6 à 8€ le prix moyen)

Si cela a pu vous aider... Je suis ouvert à toutes vos questions concernant les vérifications réglementaires [b style="font-family: Verdana; color: rgb(51, 51, 51);"](Attention aux défibrillateurs!!!)[/b]


[b style="font-family: Verdana; color: rgb(51, 51, 51);"]Bonne journée[/b]






Revenir en haut Aller en bas
LMDV/LG
*******
*******
LMDV/LG


Nombre de messages : 5069
Localisation : De là à de là.
Date d'inscription : 25/03/2008

Vérification des extincteurs Empty
MessageSujet: Re: Vérification des extincteurs   Vérification des extincteurs Icon_minitimeVen 12 Juil 2013 - 10:54

Merci, merci! Depuis le temps qu'on attendait cette réponse, ça aurait été dommage de partir en vacances avant de savoir.
Sinon, pour la mise en forme des messages b13
Revenir en haut Aller en bas
LMEStrasbourg
.
.



Nombre de messages : 3
Date d'inscription : 12/07/2013

Vérification des extincteurs Empty
MessageSujet: Re: Vérification des extincteurs   Vérification des extincteurs Icon_minitimeVen 12 Juil 2013 - 11:01

Jean3 a écrit:
Par contre, vos prix sont un peu élevés, voir même pas mal. Que vous les appliquiez chez un client qui a 2 ou 3 extincteurs, OK, mais chez un client qui en a plusieurs, on peut largement les baisser.
 
La dernière en date, une grande enseigne nationale (je dis bien grande, si t'es du métier tu vois de qui je veux parler) s'est permis d'offrir la vérification à un de nos clients, juste en ne faisant payer que les pièces détachées et les appareils neufs...
Pourquoi pas, quand t'as un technicien à 11€ de l'heure (faible) sans commission (preuve anti-arnaque) avec un véhicule, le stationnement, le carburant, l'assurance, la RCP, le consommable, l'équipement (GSM, pad pour certains ^^, vêtements de travail, EPI), puis tout le reste (facturation, papier, salaire de la facturière, salaire du commercial également)...
Je te conseil de te mettre à ton compte, et d'essayer de faire la même chose, ou même de tourner à 2€ la vérification, tu verras que ce sera le banquier qui t’appellera plus souvent que tes clients
Revenir en haut Aller en bas
LMEStrasbourg
.
.



Nombre de messages : 3
Date d'inscription : 12/07/2013

Vérification des extincteurs Empty
MessageSujet: Re: Vérification des extincteurs   Vérification des extincteurs Icon_minitimeVen 12 Juil 2013 - 11:01

LMDV/LG a écrit:
Merci, merci! Depuis le temps qu'on attendait cette réponse, ça aurait été dommage de partir en vacances avant de savoir.
Sinon, pour la mise en forme des messages b13

 Pardon... Rolling Eyes
Revenir en haut Aller en bas
Jean3
.
.



Nombre de messages : 10
Date d'inscription : 15/06/2011

Vérification des extincteurs Empty
MessageSujet: Re: Vérification des extincteurs   Vérification des extincteurs Icon_minitimeVen 27 Déc 2013 - 19:46

LME, ne dites pas n'importe quoi. Effectivement, il ne faut pas faire des prix trop bas car il faut vivre mais si vous appliquez les prix cités vous n'aurez jamais de gros clients et là, votre banquier vous appellera encore plus souvent. Il ne faut pas aller trop bas comme le font certains qui arnaquent ensuite en facturant des pièces bidon, mais il ne faut pas abuser non plus. Il y a une bonne marge entre les 10-12 euros cités plus haut et vos 2 euros, non ?
Et.... je suis à mon compte, je sais donc de quoi je parle.
Revenir en haut Aller en bas
Jean3
.
.



Nombre de messages : 10
Date d'inscription : 15/06/2011

Vérification des extincteurs Empty
MessageSujet: Re: Vérification des extincteurs   Vérification des extincteurs Icon_minitimeVen 27 Déc 2013 - 20:14

Par ailleurs, LME, votre arrêté du 20 mai 1963 modifié ne s'applique qu'aux CO² de nos jours. La pression interne d'un extincteur au CO² n'est pas de 165 bars mais d'environ 50 bars à une pression ambiante de 20° C.

Et vous avez oublié de remplir le registre de sécurité lorsqu'il est existant. Vous avez aussi oublié de vérifier l'état de la charge (poudre agglomérée, présence de dépôts dans la poudre ou l'eau, présence d'oxydation et j'en passe,....) Et oui, vous n'avez que 20 ans d'expérience, j'en ai près de 2 fois plus que vous. Rien ne dit que les pesons ne sont pas admis si ce n'est que votre CNPP qui n'a AUCUNE autorité en la matière si ce n'est que pour les sociétés qualifiées APSAD. Les autres, bien que minoritaires n'ont rien à voir avec votre CNPP qui a perdu, entre autres, un procès au tribunal pour concurrence déloyale. Vous avez oublié de vérifier l'état du percuteur. Ceux en plastique, maintenant, se fendent souvent et doivent parfois être remplacés. Vous avez oublié de graisser les parties mobiles, .... Je continue ?

Quand vous dites, voici LA réponse, je vous trouve un peu présomptueux. Quand avez-vous fait partie du jury des CAP (d'ailleurs on ne dit pas ça) car avec une telle réponse, vous n'êtes pas assez compétent pour en faire partie. Désolé d'avoir tant tardé pour répondre mais comme je l'ai dit, j'ai 2 fois plus d'expérience que vous, ce qui veut dire que je suis bien plus âgé et donc soumis à la maladie qui m'a empêchée de répondre dans les délais.
Revenir en haut Aller en bas
Agathe Deblouze
***
***
Agathe Deblouze


Nombre de messages : 1964
Localisation : Aufondutrou.com
Date d'inscription : 03/05/2006

Vérification des extincteurs Empty
MessageSujet: Re: Vérification des extincteurs   Vérification des extincteurs Icon_minitimeVen 27 Déc 2013 - 23:05

Bon, les enfants, ce n'est pas que ça n’intéresse pas, mais ce magnifique livre consacré à D. Bowie est autrement plus sexy que vos histoires deCO2, de poudre plus ou moins agglomérée et de partie mobile à graisser.

Cela dit, je veux bien graisser la partie mobile de Bowie.
Revenir en haut Aller en bas
Bozinchu
Veille JO
Veille JO
Bozinchu


Nombre de messages : 21813
Age : 55
Localisation : Bastia
Date d'inscription : 23/11/2006

Vérification des extincteurs Empty
MessageSujet: Re: Vérification des extincteurs   Vérification des extincteurs Icon_minitimeVen 27 Déc 2013 - 23:26

A son âge il doit plus y avoir trop de poudre qui sort ...
 abr 

_________________
Il ne faut jamais juger les gens sur leurs fréquentations : Judas par exemple avait des amis irréprochables

Cherche et tu trouveras Luc, Chap. 11: «…Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve ».

VOTEZ POUR MOI
Revenir en haut Aller en bas
Op@lomero
Admin
Admin
Op@lomero


Nombre de messages : 12769
Localisation : devant mes écrans
Date d'inscription : 22/03/2010

Vérification des extincteurs Empty
MessageSujet: Re: Vérification des extincteurs   Vérification des extincteurs Icon_minitimeSam 28 Déc 2013 - 11:28

Shocked  M'enfin, Lady Gagathe ! So shocking !

_________________
Marquise de la Zone
Grande Dauphine  queen
Vérification des extincteurs 2019-010
Revenir en haut Aller en bas
Jean3
.
.



Nombre de messages : 10
Date d'inscription : 15/06/2011

Vérification des extincteurs Empty
MessageSujet: Re: Vérification des extincteurs   Vérification des extincteurs Icon_minitimeSam 28 Déc 2013 - 13:45

Au moins, moi, je réponds au sujet de ce forum, alors votre livre....

Quant à ceux qui se moquent de mon âge, je les emm..de. Vous feriez mieux de vous occuper de ce qui se passe sur votre île.
Revenir en haut Aller en bas
Bozinchu
Veille JO
Veille JO
Bozinchu


Nombre de messages : 21813
Age : 55
Localisation : Bastia
Date d'inscription : 23/11/2006

Vérification des extincteurs Empty
MessageSujet: Re: Vérification des extincteurs   Vérification des extincteurs Icon_minitimeSam 28 Déc 2013 - 13:53

Toi mon petit mon vieux tu vas pas faire de vieux os sur le forum.
Apport nul, humour au raz des paquerettes ...t'es foutu
Prétentieux en plus.... tu croyais qu'on parlait de toi
 b2 

_________________
Il ne faut jamais juger les gens sur leurs fréquentations : Judas par exemple avait des amis irréprochables

Cherche et tu trouveras Luc, Chap. 11: «…Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve ».

VOTEZ POUR MOI
Revenir en haut Aller en bas
Agathe Deblouze
***
***
Agathe Deblouze


Nombre de messages : 1964
Localisation : Aufondutrou.com
Date d'inscription : 03/05/2006

Vérification des extincteurs Empty
MessageSujet: Re: Vérification des extincteurs   Vérification des extincteurs Icon_minitimeSam 28 Déc 2013 - 14:15

parce qu'en plus il est vieux ?
Revenir en haut Aller en bas
Jean3
.
.



Nombre de messages : 10
Date d'inscription : 15/06/2011

Vérification des extincteurs Empty
MessageSujet: Re: Vérification des extincteurs   Vérification des extincteurs Icon_minitimeSam 28 Déc 2013 - 14:36

Parce que vous croyez qu'on en a à foutre de votre forum ? MDR ! Des gens qui sont censés instruire nos enfants et n'ont pas un QI supérieur à celui d'une mouette. 

On le sait que vous vous en foutez de la sécurité incendie et, pourtant ceci fait aussi partie de vos prérogatives. Et tout le monde sait bien que vous êtes les plus mal logés en France à ce sujet. Pourquoi ? Parce que vous vous en foutez tant que vous n'achetez pas un service mais juste des prix. Vous achetez juste le prix le plus bas sans même vous demander s'il est cohérent. Total, vos prestataires vous facturent des pièces bidon en plus pour se rattraper et vous vous faites baiser comme pas possible. Et je sais de quoi je parle car même si j'ai toujours renoncé à ces méthodes, j'ai travaillé pour une boîte qui pratiquait ainsi et mes ex collègues étaient heureux de vous surfacturer. Vous auriez pris une société qui pratiquait de vrais prix, vous n'auriez pas payé plus cher car pas de surfacturation et vous auriez eu un service de qualité.

Moi, je m'en fous, ça me fait même marrer. Vous vous comportez (surtout ici) comme des ados attardés mais même si je n'approuve pas les pratiques de ces prestataires, il est marrant de voir que des gens qui se croient supérieurs comme vous se font BAISER. Allez, censurez-moi, je me marre de trop et je risque d'y rester. MDR !
Revenir en haut Aller en bas
volcan
Modérateur
Modérateur
volcan


Nombre de messages : 20689
Date d'inscription : 15/12/2012

Vérification des extincteurs Empty
MessageSujet: Re: Vérification des extincteurs   Vérification des extincteurs Icon_minitimeSam 28 Déc 2013 - 14:39

Je ne vais pas vous censurer, je vais même demander aux autres modos de ne pas le faire.
Vous ne vous rendez même pas compte que votre attitude et vos insultes vous décrédibilisent. Votre propos pouvait être intéressant, il pouvait même apporter quelque chose, mais vous vous êtes vous même "censuré" par votre bêtise. Dommage et affligeant en ce qui vous concerne.

Bonne année.
Revenir en haut Aller en bas
https://www.gestionnaire03.fr
Contenu sponsorisé





Vérification des extincteurs Empty
MessageSujet: Re: Vérification des extincteurs   Vérification des extincteurs Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Vérification des extincteurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» verification de la TVA
» vérification des installations de gaz
» vérification des mandats
» vérification des extincteurs
» verification de l'inventaire

Permission de ce forum:Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum
Forum des gestionnaires d’EPLE :: Gestionnaires d'EPLE :: Gestion matérielle-
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.Sauter vers: