Une petite question, svp ?

Je viens d'acheter pour la salle des profs un massicot électrique à pression automatique, qui peut couper jusqu'à 4 cm d'épaisseur de papier.

D'après vous est-ce que ce matériel fait partie des équipements, soumis à mise en conformité obligatoire et vérification, suivant l'arrêté du 05/03/93 ?

Si oui ça va rajouter à la note de départ !

Merci.
Revenir en haut Aller en bas
LMDV/LG
*******
*******
avatar

Nombre de messages : 5069
Localisation : De là à de là.
Date d'inscription : 25/03/2008

MessageSujet: Re: Massicot et Vérification réglementaire   Lun 28 Jan 2013 - 19:01

Si la pression intérieure relative est inférieure à 0.5 bar, ce n'est pas obligatoire.

Ca t'avance bien, hein?

Après, un massicot électrique pour salle des prof? Seriously? 4cm d'épaisseur? C'est pour leurs tracts syndicaux?
Revenir en haut Aller en bas
BASHAR
***
***
avatar

Nombre de messages : 1079
Localisation : Artense
Date d'inscription : 22/03/2007

MessageSujet: Re: Massicot et Vérification réglementaire   Lun 28 Jan 2013 - 19:04

Razz

Faut bien depenser de la taxe ...
Revenir en haut Aller en bas
BASHAR
***
***
avatar

Nombre de messages : 1079
Localisation : Artense
Date d'inscription : 22/03/2007

MessageSujet: Re: Massicot et Vérification réglementaire   Mar 29 Jan 2013 - 16:24

Pour ceux que ça pourrait intéresser :

Réponse dans la note technique DRT no 9 du 2 août 1995 qui explique l arrêté du 05/03/1993 :

« Il n'est pas prévu d'exception pour les massicots de bureau ; toutefois, si leur durée d'utilisation est très faible et s'ils sont munis de compteur, on admettra, comme dans le cas général, de remplacer les vérifications trimestrielles par des vérifications toutes les trois cents heures d'utilisation, cette périodicité ne pouvant en aucun cas être inférieure à un an. »
Revenir en haut Aller en bas
Isaac Newton
Admin
Admin
avatar

Nombre de messages : 7347
Age : 374
Localisation : Sous le pommier...
Date d'inscription : 21/05/2007

MessageSujet: Re: Massicot et Vérification réglementaire   Mar 29 Jan 2013 - 16:26

Shocked Tu vas synchroniser un chronomètre sur le massicot ?

_________________
Des millions de gens ont vu tomber une pomme, Newton est le seul qui se soit demandé pourquoi. B.BARUCH

Il faut dire que je suis un des rares à l'avoir pris sur la tronche...! I.NEWTON
Revenir en haut Aller en bas
dédé
**
**
avatar

Nombre de messages : 562
Localisation : dans mon bureau (pour changer)
Date d'inscription : 06/01/2010

MessageSujet: Re: Massicot et Vérification réglementaire   Mar 29 Jan 2013 - 16:32

Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé




MessageSujet: Re: Massicot et Vérification réglementaire   

Revenir en haut Aller en bas
 
Massicot et Vérification réglementaire
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum
Forum des gestionnaires d’EPLE :: Gestionnaires d'EPLE :: Gestion matérielle-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujetSauter vers: