Forum des gestionnaires d'EPLE
Bienvenue dans le forum des gestionnaires et personnels d'intendance des EPLE !

PPMS

Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas

PPMS

Message  Invité le Mer 29 Nov - 20:06

Je reviens de deux jours de formation sur les risques majeurs, avec entre autre le PPMS.

Trois choses :

Le modèle de l'académie de Lille présent sur le site est aux dires de la responsable des risques majeurs du rectorat à ne pas suivre au pied de la lettre.

Le confinement par le scotch ne sert à rien dans l'absolu.

La trousse de secours Sapy n'est pas à acheter.

Voili, voilou.

Pour ceux qui se demande ce qu'est un PPMS y a un c'est et c'est normalement obligatoire.

Invité
Invité


Revenir en haut Aller en bas

De l'utilité du ppms...

Message  Franck le Ven 8 Déc - 14:48

Avec les vents violents d'aujourdhui, les inévitables coupures d'életricité sont apparues : coupure de 12H10 à 13H45.
400 repas à servir et les nettoyages ...
Qui dit pas d'électricité dit : pas de chauffage, pas de four, pas de machine à laver la vaisselle, pas de chambres froides ni de maintien en température de la zone de distribution ...
Mais aussi, plus d'informatique, plus de système d'alarme incendie, plus de sonneries et plus de téléphone.
L'élaboration d'un ppms nous aurait peut-être permis de garder un téléphone analogique, ce qui nous aurait au moins permis de joindre edf pour connaître la durée de la coupure, et éventuellement d'éviter que mes agents ne fassent la vaisselle à la main. Qui sais ?

Dans mon département, l'élaboration des ppms dans le premier degré a permis aux directeurs d'école (qui l'ont fait) de connaître les principaux organes de coupure de leur école (électricité, gaz, eau). C'est déjà un grand pas !

Franck
Invité


Revenir en haut Aller en bas

Re: PPMS

Message  Daffy le Ven 8 Déc - 15:18

Franck a écrit:
Mais aussi, plus d'informatique, plus de système d'alarme incendie, plus de sonneries et plus de téléphone.

sauf erreur, je crois qu'il est obligatoire le SSI soit relayé par des batteries de secours (asservissement) scratch

Daffy
**
**

Nombre de messages: 651
Localisation: Devant mon écran
Date d'inscription: 03/04/2006

Revenir en haut Aller en bas

Re: PPMS

Message  Fondateur le Ven 8 Déc - 15:39

Daffy a écrit:
Franck a écrit:
Mais aussi, plus d'informatique, plus de système d'alarme incendie, plus de sonneries et plus de téléphone.

sauf erreur, je crois qu'il est obligatoire le SSI soit relayé par des batteries de secours (asservissement) scratch
Oui

_________________
Celui qui poursuit un rêve n'en désire pas, au fond, la réalisation : il veut seulement pouvoir continuer à rêver.
.

Fondateur
Admin fondateur
Admin fondateur

Nombre de messages: 17710
Date d'inscription: 26/03/2006

Revenir en haut Aller en bas

Re: PPMS

Message  Franck le Ven 8 Déc - 16:06

Effectivement c'est obligatoire, mais les batteries au bout d'une heure ont mis le système en défaut.
Idem pour les onduleurs des réseaux et du téléphone qui n'ont pas tenu plus d'une demi-heure.
L'avantage, c'est que cela nous a permis de constater que trois blocs de sécurité ne tenaient pas une heure.

Franck
Invité


Revenir en haut Aller en bas