Bonsoir à tous,

Une petite question:

Je viens d'être affecté dans un nouvel établissement. J'ai consulté les paramétrages des régulations de notre système de chauffage et je constate que la fonction hors gel s'active à partir de 15°.
ça me paraît élevé comme température d'autant plus que je suis malheureusement affecté dans une région très froide.

Pour info:
Confort: 20°
Pré-confort: 17°
Hors-gel: 15°

Vos avis m'intéressent. Merci à tous !!!
Revenir en haut Aller en bas
quattro
**
**
avatar

Nombre de messages : 665
Localisation : derrière le volant
Date d'inscription : 04/01/2007

MessageSujet: Re: REGLAGE CHAUFFAGE HORS GEL CONGES SCOLAIRES   Jeu 22 Oct 2009 - 20:33

Ces températures de consigne sont elles celles de la température des locaux ou bien celles de la température extérieure ?
- dans le premier cas une température de 12 ° dans les locaux suffit en hors gel
- dans le second cas l idéal c est une température de 5 à 6 ° extérieur qui doit déclencher le chauffage -
et encore en réduit ( pompes en route et l eau à 25-30 °)
par 0 ° il suffit que l eau circule à 35 ° dans les radiateurs
à - 5° de l eau à 40-45
à - 10° de l eau à 50....etc

J étais en Lorraine avant et ce systeme m a toujours réussi : on a eu jusqu à - 20 ° en 1985 - 1986
et jamais rien n a gelé
Revenir en haut Aller en bas
L'intendant zonard
Animateur Greta
Animateur Greta
avatar

Nombre de messages : 15220
Age : 13
Localisation : La (neuf-)quatrième dimension
Date d'inscription : 09/06/2006

MessageSujet: Re: REGLAGE CHAUFFAGE HORS GEL CONGES SCOLAIRES   Ven 23 Oct 2009 - 0:20

La température "hors-gel" ne sert que peu, il faut en user avec Parcimoni comme on dit en Corse justement. En effet, le plus dur à chauffer dans un bâtiment, c'est sa structure. Et en hors-gel à 5°C comme on croit que ça puisse être pertinent, et bien à la fin des vacances on a mis toute la structure du bahut à 5°C, et pour la faire remonter, en plein hiver, c'est pas de la tarte. En théorie et en faisant abstraction du service de vacances des TOS donc, il faudrait mettre hors gel le vendredi 18 décembre à 18 heures, mais revenir le 1er janvier mettre en température "de nuit" à 14 ou 15°C, puis repasser le dimanche 3 pour que le programme redémarre le 4 au matin assez tôt pour atteindre les fatidiques 19°C à 8h le matin de la rentrée.

En gros, si tu as une gestion technique centralisée (GTC), oui, c'est jouable, et même encore comme ça c'est du boulot.

Les thermiciens sont formels : si on ne sait pas très bien ce que l'on fait, on risque au total de consommer autant d'énergie primaire, en fatiguant plus l'installation par des à-coups, et avec un confort moindre. C'est bête, mais quand le bâtiment se refroidit, il se produit de retraits un peu partout... qui laissent s'échapper la chaleur en plein hiver !

Un bon gestionnaire à la fibre écolo et/ou super-radin pourra utilement :

- ajuster au plus fin les horaires de consigne de nuit, notamment en ne chauffant le réfectoire que de 11 h 00 à 14 h 00 ; s'assurer que c'est bien en température de nuit le ouiquende et ce genre de choses

- éventuellement, tenter d'insensiblement baisser d'un degré la courbe, une fois puis deux, en espérant qu'il n'y ait pas de plaintes. Souvent c'est là qu'on se rend compte qu'en fait on surchauffe tel endroit mais sinon ailleurs il faut trop froid : alors on peut envisager un équilibrage, et là on fait de vraies économies

- faire une ronde de fermeture le vrendredi du départ en vacances particulièrement soignée ; fermer toutes les portes y compris intérieures, et faire tomber les portes coupe-feu depuis le SSI : ça fait une sécurité passive contre l'incendie, et moins de mouvements d'air donc moins de pertes de chaleur. Au passage on les teste en réel pour voir si toutes se ferment bien comme il le faut

- pour les intégristes en attendant qu'elles soient raccordées à la GTC, éteindre les VMC, mais faut penser à les rallumer la veille de la rentrée. On peut aussi stopper la production d'eau chaude sanitaire de la cuisine, mais attention parfois les échangeurs à plaques fuient en refroidissant.


Toutes choses égales par ailleurs, ce qui est signalé sur les températures du fluide envoyé dans les canalisations est pertinent et juste. Parfois on découvre, souvent dans les galeries techniques, que certaines sections de tubes ne sont pas calorifugées, et là il faut rapidement acheter des tubes de mousse à bien ficeler autour. On peut aussi chasser les ponts thermiques, à la main près des fenêtres ou avec un appareil photo infrarouge, du boulot pour l'OP tout ça. Ren que des choses qu'on devrait tous avoir fait depuis longtemps, mais nous n'en avons ni la compétence ni les moyens...

_________________
Parce que l'intendance, c'est la zone.
Animateur des rubriques Greta et OpenAcadémie, cinquième au classement du GJQ du mois de novembre 2016. Testé et approuvé par VI (le seul, le vrai) :



Dernière édition par Isaac Newton le Ven 23 Oct 2009 - 8:41, édité 1 fois (Raison : L'IZ répondait aux provocations du corse, renvoyées à la corbeille.)
Revenir en haut Aller en bas
http://www.intendancezone.net
L'intendant zonard
Animateur Greta
Animateur Greta
avatar

Nombre de messages : 15220
Age : 13
Localisation : La (neuf-)quatrième dimension
Date d'inscription : 09/06/2006

MessageSujet: Re: REGLAGE CHAUFFAGE HORS GEL CONGES SCOLAIRES   Ven 23 Oct 2009 - 10:08

funkyman a écrit:
Confort: 20°
Pré-confort: 17°
Hors-gel: 15°

Ma courbe à moi, ça serait plutôt 19/15/8, si et seulement si le hors gel est vraiment bien géré. Sinon, ou on renonce à l'utiliser, ou l'on le met à 12, à peine plus bas que la température de nuit, pour éviter de se planter trop.

Attention, c'est un idéal qu'on peut atteindre si l'installation est réglée au millipoil.

_________________
Parce que l'intendance, c'est la zone.
Animateur des rubriques Greta et OpenAcadémie, cinquième au classement du GJQ du mois de novembre 2016. Testé et approuvé par VI (le seul, le vrai) :

Revenir en haut Aller en bas
http://www.intendancezone.net
fc nantes
Invité



MessageSujet: Re: REGLAGE CHAUFFAGE HORS GEL CONGES SCOLAIRES   Ven 2 Nov 2018 - 14:47

Bonjour j aimerais savoir pour le hors gel pour le chauffage on prend en considération la température ambiante et je voudrais savoir aussi c est possible de mettre le chauffage en mode confort de 7h a 9h ensuite passer en réduit et relancer en confort de 12 a 14 pour finir en réduit et si on fait des économie de chauffage . Le batiment est une école
Revenir en haut Aller en bas
Bozinchu
Veille JO
Veille JO
avatar

Nombre de messages : 18002
Age : 49
Localisation : Bastia
Date d'inscription : 23/11/2006

MessageSujet: Re: REGLAGE CHAUFFAGE HORS GEL CONGES SCOLAIRES   Ven 2 Nov 2018 - 16:46

c'est pas en cross postant que tu auras une réponse ..
c'est pas bien

_________________
Il ne faut jamais juger les gens sur leurs fréquentations : Judas par exemple avait des amis irréprochables

Cherche et tu trouveras Luc, Chap. 11: «…Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve ».

VOTEZ POUR MOI
Revenir en haut Aller en bas
Alomero
Modérateur
Modérateur
avatar

Nombre de messages : 8847
Localisation : devant mon écran
Date d'inscription : 22/03/2010

MessageSujet: Re: REGLAGE CHAUFFAGE HORS GEL CONGES SCOLAIRES   Ven 2 Nov 2018 - 21:09

C'est même très mal Evil or Very Mad

Verrouillé.

_________________
Marquise de la Zone
Revenir en haut Aller en bas
Stoïk
*****
*****
avatar

Nombre de messages : 3776
Date d'inscription : 07/06/2007

MessageSujet: Re: REGLAGE CHAUFFAGE HORS GEL CONGES SCOLAIRES   Ven 2 Nov 2018 - 21:13

Verrouillé, ah bon?! tongue Razz
Revenir en haut Aller en bas
Alomero
Modérateur
Modérateur
avatar

Nombre de messages : 8847
Localisation : devant mon écran
Date d'inscription : 22/03/2010

MessageSujet: Re: REGLAGE CHAUFFAGE HORS GEL CONGES SCOLAIRES   Sam 3 Nov 2018 - 0:03

tongue

_________________
Marquise de la Zone
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé




MessageSujet: Re: REGLAGE CHAUFFAGE HORS GEL CONGES SCOLAIRES   

Revenir en haut Aller en bas
 